Редукторы давления Uni-fitt

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией Uni-fitt.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
Александр Кулинич
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2015 4:56 pm
Город: Москва

Редукторы давления Uni-fitt

Сообщение Александр Кулинич »

Добрый день! Подскажите завод-производитель, на котором производятся редукторы давления Uni-fitt?
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Редукторы давления Uni-fitt

Сообщение Генералиссимус »

Редуктор давления Uni-Fitt производится на одном из завод в Италии.
"Всё для всего и всегда!"
Аватара пользователя
Евгений Грибов
Сообщения: 52
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2009 8:25 pm
Город: Химки

Re: Редукторы давления Uni-fitt

Сообщение Евгений Грибов »

Добрый день.

Подскажите, редуктора давления 204N2140 и 200N2000 Uni-fitt поршневые или мембранные?
Про похожий на Ваш редуктор Itap 143 пишут, что он мембранник. :roll:
life is not a choice, life is a chance..
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Редукторы давления Uni-fitt

Сообщение Suslov Vasilii »

Добрый день!
204N2140 и 200N2000 - это совсем разные редукторы.
200N2000 - поршневой.
204N2140 - так прост, как кажется...
Если смотреть на конструкцию 204-го редуктора, то его следовало бы относить к поршневым. Но это так же, как автомобилями является и Ferrari, и FIAT. Вот только они совсем разные... ;)
Комфорт при эксплуатации (поддержание заданного давления в системе) редукторов 204N2140 соответствует мембранным (хотя мембраны, как таковой, там нет).
Поэтому редукторы такой конструкции нередко и называют "мембранными".
Дмитрий Николаевич
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2022 11:59 am
Город: Саратов

Re: Редукторы давления Uni-fitt

Сообщение Дмитрий Николаевич »

Добрый день, вопрос по мембранному редуктору давления, как он правильно должен работать? Стоит выходное давление 3 бара, при включении кранов, выходное давление падает - 2.2 бара, разве редуктор не должен поддерживать постоянное давление на выходе при вкл/выкл потребителей? А когда нет разбора воды, выходное давление в течении дня постепенно растет до 4-5 бар, что на холодной, что на горячей воде, так разве должно быть? Давление в стояке ГХВ 8-9 бар где-то. Манометры стоят на выходе редукторов, и в инструкции сказано, что заводская настройка 3 бар. Так в итоге при водоразборе давление на выходе из редуктора должно соответствовать тому значению, которое выставлено или нет?
poluektov
Сообщения: 55
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: Редукторы давления Uni-fitt

Сообщение poluektov »

Редуктор давления является регулятором «после себя» и он способен поддерживать давление не выше настроенного, давление будет ниже настроенного при превышении расхода, который может пропустить через себя редуктор при данных входном и настроенном выходном давлениях).
Но существуют условия, при которых манометр на выходе будет показывать давление выше настроенного при отсутствии расхода в редукторе.
Вода имеет свойство расширяться при нагревании, и холодная вода нагревается в трубе и повышает давление за редуктором. Данная проблема решается установкой обратного клапана непосредственно за редуктором.
При низком давлении на входе клапан редуктора может не перекрываться полностью, в этом случае давление может возрасти при отсутствии расхода до уровня входного, однако этот эффект может возникать при давлении на входе ниже 4 бар, согласно ГОСТ Р 55023-2012:
пп 5.2.4 При значении Pвх более 0,4 МПа (4 кгс/см) и отсутствии расхода воды регуляторы должны перекрывать магистраль с герметичностью затвора по классу А ГОСТ 9544, испытательная среда - вода.
При этом давление давление на выходе редуктора не может превышать 3.5 бар:
Таблица 3: Давление за регулятором при безрасходном режиме, не более 0,35МПа (кгс/см)
В Вашем случае в первую очередь необходимо определить величину входного давления при номинальном расходе через редуктор, если при расходе давление сильно падает, то редуктор не сможет поддерживать давление выше, чем давление на входе минус потери давления на редукторе.
Ерошин Андрей
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср окт 18, 2023 6:18 pm
Город: Москва

Re: Редукторы давления Uni-fitt

Сообщение Ерошин Андрей »

День добрый!
Подскажите пожалуйста, вопрос по технической части:
В квартире (17-и этажный дом) на 11 этаже на двух стояках (хол/гор вода) стоят редукторы давления воды Compact 1/2" (арт. 200G2000)
Срок эксплуатации 2 года. (до этого был ремонт 2 года).
После редуктора установлен счетчик, самопромывной фильтр с манометром, обратный клапан и разводка по кранам через коллектор. В последние дни давление в одном из редукторов согласно показаниям манометра начало зашкаливать за 5 бар (в среднем 5,5). Проблема заключается в том, что редуктор вообще перестал реагировать на настройку. Если я правильно понимаю, то если снять пластиковый колпачок, вытащить пружинку - должна поддерживаться заводская изначальная настройка редуктора на давление 3 бара «после» (раньше это хоть как-то помогало). Но, сейчас вне зависимости от наличия пружинки давление в системе остаётся практически неизменным и на критически высоком уровне и это при том, что напора воды практически нет. Ощущение такое, что редуктор вообще перестал поддерживать давление, он только незначительно регулирует поток воды и то через одно место. Да, если затянуть(углубить) пружинку хотя бы на половину напор нормализуется (давление 1-1,5 бара при открытом кране) и становится как и был ранее, но при этом после закрытия крана давление подходит уже к 6 барам. (перепад в 3,5-4,5 бара считаю неадекватным). Я и аккуратно молоточком пытался постучать по нему (вдруг что-то заклинило) и многократно менял положения/затяжку пружины, но результата это не принесло. Можно было бы грешить на не правильно смонтированную систему, не актуальные данные манометров... но, ситуация с остальными тремя установленными редукторами медленно но верно близится к аналогичной этой, что не может радовать. Кран на кухне уже начинает немного подкапывать. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? или это такой срок эксплуатации у данных редукторов?
poluektov
Сообщения: 55
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: Редукторы давления Uni-fitt

Сообщение poluektov »

Ваше текстовое описание достаточно подробно и позволяет сделать вывод о том, поршень редуктора действительно не двигается. Происходит это по причине загрязнения редуктора либо механическими частицами (такие частицы легко проходят через фильтр грубой очистки), либо налетом окислов железа, что тоже зачастую в наших водопроводах встречается. В такой ситуации продлить срок службы нового редуктора может установка промывного фильтра тонкой очистки до редуктора и установка редуктора давления горизонтально регулировочным элементом вверх (Ваша установка вертикально не является неправильной, однако при такой установке вышеозначенные частицы собираются в одной точке под поршнем, и заклинивание происходит гораздо быстрее. Также можно рассмотреть установку мембранного редуктора давления, рабочим элементом там является мембрана, и она лучше работает в таких условиях.
Ответить

Вернуться в «Uni-fitt»