Сообщение Петруччо »

Добрый день! Прошу дать ссылку: где можно посмотреть принцип настройки и правила эксплуатации этого изделия. к сожалению, ничего не нашел. Особенно интересно: 1. по какой из шкал смотреть положение запорно-регулирующего механизма? 2. при расположении группы вниз, т.е. к полу, шкалы термометров становятся нечитаемыми, допускается и возможна ли их перестановка на 180 градусов. 3. как определить: в каком положении (открыто или закрыто) находятся шаровые краны с термометрами из состава изделия? нужно ли и когда открывать обратный клапан на кране "обратки"? спасибо
Suslov Vasilii
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Насосно-смесительная группа с трёхходовым смесительным к

Сообщение Suslov Vasilii »

Добрый день!
Прошу дать ссылку: где можно посмотреть принцип настройки и правила эксплуатации этого изделия. к сожалению, ничего не нашел
Есть паспорт, который можно увидеть в разделе документация.
по какой из шкал смотреть положение запорно-регулирующего механизма?
стр. 6 паспорта, п. 2.2, абзац 4.
при расположении группы вниз, т.е. к полу, шкалы термометров становятся нечитаемыми, допускается и возможна ли их перестановка на 180 градусов
С обратной стороны рукоятки крана с термометром есть 2 отверстия (видно светлый пластик). Вот в это отверстие вставляете отвёртку/ручку/карандаш и надавливаете. Термометр выйдет из рукоятки и появится возможность повернуть его в нужное положение. Для завершения операции манометр аккуратно вдавить в рукоятку.
в каком положении (открыто или закрыто) находятся шаровые краны с термометрами
Изначально, если шкала термометров в удобочитаемом положении - краны открыты; шкала повёрнута на 90 градусов - краны закрыты.
нужно ли и когда открывать обратный клапан на кране "обратки"
При заполнении системы отопления.
Петруччо
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс сен 29, 2019 11:29 pm
Город: Подмосковье

Re: Насосно-смесительная группа с трёхходовым смесительным к

Сообщение Петруччо »

Василий, большое спасибо! Все получилось!!! Жаль, что производитель об этом не пишет. Ещё раз спасибо.