Выбор циркуляционного насоса и клапана смешения.

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией Uni-fitt.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
Платонов А
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн мар 18, 2019 8:50 am
Город: Хотьково

Выбор циркуляционного насоса и клапана смешения.

Сообщение Платонов А »

Добрый день! Прошу Вас оказать техническую поддержку в выборе циркуляционного насоса, трёхходового клапана смешения необходимых параметров, клапана и терморегулятора для системы отопления согласно схемы во вложении. Система отопления единого пространства будет осуществляться тёплым водяным полом состоящим из 8 контуров (полей). Труба из сшитого полиэтилена Фу-16мм., длинна каждого контура 100+- 5 метров .Параметры давления: в подающем трубопроводе Рп.=5бар,, в обратном трубопроводе Робр.=4,5бар. Прошу Вас указать: 1. Тип циркуляционного насоса, 2. указать необходимый трёхходовой клапан термостатический соответствующего Kvs .3. необходимый клапан с электроприводом.
Схему тёплого пола я составлял опираясь на представленную в Вашем каталоге схему. У меня возник вопрос что обозначает схема управления насосом (узел 1 на схеме)? Система электропитания 220В.
Спасибо.
Вложения
Тёплый пол..pdf
Схема системы отопления.
(192.31 КБ) 336 скачиваний
Suslov Vasilii
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Выбор циркуляционного насоса и клапана смешения.

Сообщение Suslov Vasilii »

Добрый день!
Ставите коллекторную группу, подключаете её к насосно-смесительным группам. В качестве поз.2 можно использовать кран, комнатные термостаты тоже есть
И избегаете множества проблем из-за несогласованного оборудования.
На схеме указано, куда ставить НСГ.
Если нагрузка на ТП более 10 кВт - ставите Multimix, если менее - Solomix.
Вложения
Безымянный.png
Ответить