Добрый день.
После прекращения разбора воды в системе, не смотря на установленный редуктор давления Uni-Fitt compact происходит повышение давления выше установленного. Иногда давление становится даже больше 6 атм на холодной воде и больше 5 на горячей. Аналогичная ситуация на 2х стояках воды.
Установлено: вводной кран, кран аквастоп, фильтр грубой очистки, счетчик, редуктор давления, обратный клапан, фильтр чистой очистки с манометром и на тройнике компенсатор гидроударов/коллектор трубопровода.
С чем связано повышение давления в системе?
Видео повышения давления: https://photos.app.goo.gl/vtUKra8tTqehK9G78
Повышение давления после редуктора давления Uni-Fitt compact
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator
Re: Повышение давления после редуктора давления Uni-Fitt com
Добрый день.
Данная проблема может быть вызвана попаданием грязи в редуктор, попробуйте снять редуктор и промыть его, если ситуация не изменится обращайтесь с претензией в магазин где приобрели данное оборудование.
Данная проблема может быть вызвана попаданием грязи в редуктор, попробуйте снять редуктор и промыть его, если ситуация не изменится обращайтесь с претензией в магазин где приобрели данное оборудование.
Re: Повышение давления после редуктора давления Uni-Fitt com
Дело в том, что это на всех 4х редукторах. Покупал в конце августа. Поставили недавно. Они стоят после фильтров грубой очистки.
Re: Повышение давления после редуктора давления Uni-Fitt com
Добрый день.
Мы рекомендуем проверить редуктора на наличие грязи (которая могла попасть в редуктор при монтаже), попробовать настроить редуктор, согласно инструкции в паспорте ( заводские настройки могли сбиться) и если ситуация не изменится, обращаться с претензией в магазин, где было приобретено оборудование. Спасибо за понимание.
Мы рекомендуем проверить редуктора на наличие грязи (которая могла попасть в редуктор при монтаже), попробовать настроить редуктор, согласно инструкции в паспорте ( заводские настройки могли сбиться) и если ситуация не изменится, обращаться с претензией в магазин, где было приобретено оборудование. Спасибо за понимание.
Re: Повышение давления после редуктора давления Uni-Fitt com
А что промывать в редукторе?
Re: Повышение давления после редуктора давления Uni-Fitt com
Добрый день.
Между седлом и рабочей поверхностью редуктора могла попасть грязь, из-за этого может подниматься давление при отсутствии водоразбора.
Между седлом и рабочей поверхностью редуктора могла попасть грязь, из-за этого может подниматься давление при отсутствии водоразбора.