Василий,байпас стоит на 0,повесил накладной термостат на обратку на коллектор,температуру показывает примерно разница между термоголовкой 3-4 гадуса,я думаю погрешность термостата есть на коллекторе основного!Суслов Василий писал(а):Artem016, клапан на байпасе закройте на 0, температура должна выравняться.
Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator
Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt
Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt
LosZamis писал(а):Приобрел насосную группу SOLOMIX Uni-Fitt с коллектором для теплого пола. Собрали пол, сейчас запустили отопление.Теплый пол не прогревается, выше 20 градусов не поднимается даже если открутить термоголовку. При включении котла температура поднимается до 30град, и потом опять падает. Смесительную группу подключил к центральному коллектору(см. фото). Теплый пол 6 контуров по 60-100 м.
Добрый день.
Данный вопрос неоднократно обсуждался в данном разделе.
У Вас не создаётся перепад давления на входе в Solomix (оптимально от 1 м вод. ст.). Насос Solomix создаёт циркуляцию в ТП, и не может забирать теплоноситель из котлового контура.
Пожалуйста, поставьте какой-нибудь маломощный насос на подачу в Solomix, или подключите Solomix в радиаторный контур после насоса как ещё один радиатор. И всё заработает.
Solomix не будет работать.Что будет, если подключить наоборот?(Есть подозрение, что перепутал местами)?
Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt
Василий,
в принципе смесительный блок работает, только надо держать в голове разницу показаний.
Ведь больше нет никаких отрицательных моментов в такой работе смесительного блока?
в принципе смесительный блок работает, только надо держать в голове разницу показаний.
Ведь больше нет никаких отрицательных моментов в такой работе смесительного блока?
Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt
Мы не можем гарантировать корректную работу оборудования при неправильном монтаже.
-
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Пн июн 29, 2015 2:41 pm
- Город: москва
Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt
Товарищи, помогите пролить свет на сложившуюся ситуацию!
Приобрел комплект шаровых кранов с накидной гайкой арт.117KIT34 для Solomix, при монтаже обнаружил, краны не затягиваются до конца (болтаются, нет герметичного соединения с группой), что делать в данной ситуации?
Приобрел комплект шаровых кранов с накидной гайкой арт.117KIT34 для Solomix, при монтаже обнаружил, краны не затягиваются до конца (болтаются, нет герметичного соединения с группой), что делать в данной ситуации?
Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt
Добрый день, Андрей.
Такое бывает в единичных случаях, обусловлено особенностями изготовления НСГ и не является браком. Предлагаем использовать вторую прокладку idronord арт.1086ESE00G для лучшего прилегания и герметичности соединения.
Такое бывает в единичных случаях, обусловлено особенностями изготовления НСГ и не является браком. Предлагаем использовать вторую прокладку idronord арт.1086ESE00G для лучшего прилегания и герметичности соединения.
Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt
Установил коллектор Uni-fitt и смесительный узел Solomix. Коллектор слева, насос справа.
Из за того, что верхний коллектор расположен ближе к стене, а нижний дальше от стены оставляя место для труб выходящих с верхнего коллектора, получается что при этом посадочные места для насоса и соответственно сам насос стоит не вертикально, а под углом к стене. Но насос так располагать нельзя, он должен быть вертикально. Что можете предложить для правильного расположения насоса?
Из за того, что верхний коллектор расположен ближе к стене, а нижний дальше от стены оставляя место для труб выходящих с верхнего коллектора, получается что при этом посадочные места для насоса и соответственно сам насос стоит не вертикально, а под углом к стене. Но насос так располагать нельзя, он должен быть вертикально. Что можете предложить для правильного расположения насоса?
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt
Насос с мокрым ротором может стоять как угодно. Важно расположить ось ротора горизонтально. Для этого его достаточно установить осью параллельно стене.
Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt
Полностью с Вами согласен, из за того, что насос должен располагаться параллельно стене и возник вопрос. Как это сделать правильно?
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва