Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt
у Вас так и собрано? Установлен модуль с 3-ходовиком, и от него теплоноситель идёт к Solomix'у?
А 3-ходовик модуля с сервоприводом, или без (ручная регулировка)?
Если "с", то к чему привод подключен?
А 3-ходовик модуля с сервоприводом, или без (ручная регулировка)?
Если "с", то к чему привод подключен?
Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt
Я выше написал, часть касающуюся теплого пола заменили на uni-fitt. Обосновали тем что нет смысла собирать такую конструкцию, лучше поставить все в сборе готовое. Поставил.
Той части что вы отметили ее нет, трубы идут прямо на смесительную группу.
Той части что вы отметили ее нет, трубы идут прямо на смесительную группу.
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt
Т.е., как я понял, у Вас стоит solomix вместо группы "2", а модуля "1" нет вообще. Так?
Ещё вопрос:
Если воздуха - то какая температура показана на термометре группы, какая выходит из котла, какая возвращается в котёл?
Ещё вопрос:
это что за температура? воздуха в помещении или на термометре группы?теплый пол не прогревается, выше 20 градусов не поднимается даже если открутить термоголовку
Если воздуха - то какая температура показана на термометре группы, какая выходит из котла, какая возвращается в котёл?
Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt
Да, все верно, модуль 1 заменен на solomix.
Температура на термомонометре группы. Т.е. температура теплоносителя. Также есть термомонометры на подаче и обратке. Когда включен насос на радиаторное отопление на магистрали радиаторов температура повышается, на магистрали теплого пола нет. Т.е. насос группы не отбирает поток.
Температура на термомонометре группы. Т.е. температура теплоносителя. Также есть термомонометры на подаче и обратке. Когда включен насос на радиаторное отопление на магистрали радиаторов температура повышается, на магистрали теплого пола нет. Т.е. насос группы не отбирает поток.
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt
насос группы и не должен отбирать поток, это не его задача.
поставьте любой, самый маломощный, насос на трубопровод "основной коллектор (подача) - подача в Solomix", и всё заработает.
в Вашем проекте проектировщик для этого и поставил насосный модуль (1) на основном коллекторе, только нужен без смесителя.
поставьте любой, самый маломощный, насос на трубопровод "основной коллектор (подача) - подача в Solomix", и всё заработает.
в Вашем проекте проектировщик для этого и поставил насосный модуль (1) на основном коллекторе, только нужен без смесителя.
Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt
Т.е. просто врезать насос без допотнительных устройств типа перепускного клапана?
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt
если сможете подобрать насос с достаточным расходом - можно и без. Проектировщик его не включал в проект.
Да, и обязательно проверьте правильность подключения solomix к основному коллектору: подача (внизу со стрелкой вверх) должна быть подключена к подающему коллектору основной коллекторной группы, обратка (со стрелкой вниз) - к обратке коллектора.
Можно поставить 25/4 (25-40) на 1 ступени, можно насос для рециркуляции гвс (они все маломощные).любой, самый маломощный, насос
Да, и обязательно проверьте правильность подключения solomix к основному коллектору: подача (внизу со стрелкой вверх) должна быть подключена к подающему коллектору основной коллекторной группы, обратка (со стрелкой вниз) - к обратке коллектора.
Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt
Добрый день!
Подскажите, как произвести регулировку мощности Насосно-смесительной группы Uni-Fitt SOLOMIX при помощи байпасного регулировочного клапана с 10 кВт до 12 кВт и каким инструментом?
Подскажите, как произвести регулировку мощности Насосно-смесительной группы Uni-Fitt SOLOMIX при помощи байпасного регулировочного клапана с 10 кВт до 12 кВт и каким инструментом?
Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt
Добрый день.
На байпасном калибровочном клапане есть шкала от 0 до 5, каждая цифра увеличивает мощность на 0,5 кВт.
Вращая клапан рожковым ключом на 10мм. по часовой стрелке за четырехгранную головку расположенную на клапане, совместите цифру 4 с риской которая находится на корпусе насосно-смесительной группы. Таким образом вы можете отрегулировать мощность насосно-смесительной группы от 10 до 12,5 кВт.
На байпасном калибровочном клапане есть шкала от 0 до 5, каждая цифра увеличивает мощность на 0,5 кВт.
Вращая клапан рожковым ключом на 10мм. по часовой стрелке за четырехгранную головку расположенную на клапане, совместите цифру 4 с риской которая находится на корпусе насосно-смесительной группы. Таким образом вы можете отрегулировать мощность насосно-смесительной группы от 10 до 12,5 кВт.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Ср май 03, 2017 9:29 pm
- Город: Екатеринбург
Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt
Добрый день!
Прошу посоветовать какую насосно-смесительную группу использовать Solomix или Multimix.
Проекта нет, самострой
Задача: дом для весенне-осеннего проживания, с наездами зимой. 1 этаж + жилая отапливаемая мансарда.
На 1 этаже 3 петли теплого пола 16 трубой, в мансарде 2 радиатора по 10 секций, подводка 20 металлопластиковой трубой. Плюс один радиатор в самой котельной.
Источник тепла - котел электрический ЭВПМ-9.
Мысль у меня такая:
с котла через раширительный бачок и циркуляционный насос питается "горячий" коллектор, к которому подключены радиаторы. С "горячего" коллектора подключаемся на НСГ, к которой по схеме подключается "низкотемпературный" коллектор для ТП.
Вопрос: можно ли использовать более дешевый НСГ Solomix в этом случае?
Прошу посоветовать какую насосно-смесительную группу использовать Solomix или Multimix.
Проекта нет, самострой
Задача: дом для весенне-осеннего проживания, с наездами зимой. 1 этаж + жилая отапливаемая мансарда.
На 1 этаже 3 петли теплого пола 16 трубой, в мансарде 2 радиатора по 10 секций, подводка 20 металлопластиковой трубой. Плюс один радиатор в самой котельной.
Источник тепла - котел электрический ЭВПМ-9.
Мысль у меня такая:
с котла через раширительный бачок и циркуляционный насос питается "горячий" коллектор, к которому подключены радиаторы. С "горячего" коллектора подключаемся на НСГ, к которой по схеме подключается "низкотемпературный" коллектор для ТП.
Вопрос: можно ли использовать более дешевый НСГ Solomix в этом случае?