Термосмесительный клапан 48162N167060

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией Uni-fitt.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
Яценко
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 5:02 pm
Город: Тольятти

Термосмесительный клапан 48162N167060

Сообщение Яценко »

Добрый день. Данный термосмесительный клапан имеет KVS 1.6. Почему в Uni-Fitt нет термосмесителя с KVS 2.5? На сколько м2 теплых полов или метров трубы (из расчета 4 м на м2) расчитан термосмеситель 48162N167060?

Заранее благодарна за ответ.
С Уважением.
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Термосмесительный клапан 48162N167060

Сообщение Генералиссимус »

Появление в ассортименте Uni-Fitt клапана с Kvs=2.5 - дело не столь отдалённого будущего, но Вы же не будете ждать!
Давайте прикинем, на какую площадь хватит термосмесительного клапана с Kvs=1,6.
4 метра трубы на 1м2 означает, что расстояние между петлями (шаг петли) равно 25 см.
Длина трубы d16мм в контуре не должна превышать 90 м. То есть, в Вашем случае один контур не может обогреть более 23 м2.
Могут быть вариации в зависимости от многих параметров теплоизоляции дома, но если использовать теплый пол в качестве основного источника обогрева, то энергозатраты в среднем составят 170 Вт/м2.
Площадь, которую может "обслужить" клапан с Kvs=1,6 зависит также от мощности циркуляционного насоса в системе «теплый пол».
Расчет произведен при стандартном подключении теплых полов к насосному модулю (через коллектор для теплого пола) и сопротивлении каждой ветви теплого пола <= 0.13 бар; Максимальная тепловая нагрузка Q макс. определена при t подачи - t обратки = 10°С (оптимальное падение температуры на выходе составляет 10°C).
При Kvs=1.6 максимальный съём энергии составит 18 кВт. Делим на 170 Вт. Получаем 105 м2. При этом скорость циркуляции составит 3,9 м/с, потеря давления составит 125 mbar/m. Однако в данном случае реальным ограничителем является скорость, выдаваемая максимально мощным в данной ситуации циркуляционным насосом 25/6. В результате максимальная тепловая нагрузка не может превышать 11 кВт.
Итого получаем 11000Вт/170Вт = 65м2 или же коллектор с тремя контурами (23м2 х 3 = 69 м2).
"Всё для всего и всегда!"
Ответить

Вернуться в «Uni-fitt»