Вопрос от клиента дословно:
"Дорогие знатоки: Какие способы электрического подключения возможны с Приводом термоэлектрическим uni-fitt нормально закрытый ???
Регулировка теплого пола по воздуху в ванне
по температуре теплоносителя в каждом контуре (ванне)
По температуре бетона в комнате (до комнаты 6 метров до других по 5 метров)
Надо ли ставить общий контроллер на 7 контуров??"
Привод термоэлектрический н.з. - вопрос от клиента!
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator
-
- Сообщения: 498
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Привод термоэлектрический н.з. - вопрос от клиента!
Попробуем разобраться в этом сумбуре:
необходимо регулирование температуры ТП и воздуха в 2 помещениях (комната и ванна), если отопление - только ТП, 7 контуров.
Нам понадобится:
7-контурная коллекторная группа с расходомерами;
насосно-смесительная группа;
7 термоэлектрических приводов НЗ;
2 комнатных термостата с выносными датчиками.
Далее.
Монтируем коллекторную группу с контурами ТП, насосно-смесительную подключаем к коллекторной и системе отопления.
Устанавливаем термостаты в помещениях и выносной датчик - в стяжку ТП (соблюдая правила установки).
Устанавливаем приводы на коллекторную группу.
Подключаем термостат, установленный в комнате (например), к приводам контуров комнаты. Тоже - со вторым термостатом.
Настраиваем на термостатах принцип работы, а также Т тп и Т воздуха.
На насосно-смесительной группе настраиваем Т подачи в ТП.
Запускаем и эксплуатируем.
P.s.: если используем радиотермостаты - то схема будет другая.
Удачи!
- вероятно, у клиента 7 контуров;
предположительно - 2 зоны отопления (ванна и комната)
не исключено, что рассматриваемая система отопления - тёплый пол (ТП)
наверное, необходимо регулировать температуру воздуха и ТП в этих зонах термоэлектрическими приводами НЗ
необходимо регулирование температуры ТП и воздуха в 2 помещениях (комната и ванна), если отопление - только ТП, 7 контуров.
Нам понадобится:
7-контурная коллекторная группа с расходомерами;
насосно-смесительная группа;
7 термоэлектрических приводов НЗ;
2 комнатных термостата с выносными датчиками.
Далее.
Монтируем коллекторную группу с контурами ТП, насосно-смесительную подключаем к коллекторной и системе отопления.
Устанавливаем термостаты в помещениях и выносной датчик - в стяжку ТП (соблюдая правила установки).
Устанавливаем приводы на коллекторную группу.
Подключаем термостат, установленный в комнате (например), к приводам контуров комнаты. Тоже - со вторым термостатом.
Настраиваем на термостатах принцип работы, а также Т тп и Т воздуха.
На насосно-смесительной группе настраиваем Т подачи в ТП.
Запускаем и эксплуатируем.
P.s.: если используем радиотермостаты - то схема будет другая.
Удачи!
Re: Привод термоэлектрический н.з. - вопрос от клиента!
Привод термоэлектрический н.з. - вопрос от клиента!
А какой размер у этого привода по высоте? Очень мало места в шкафу. Высоко поставлены гребёнки.
СПС.
А какой размер у этого привода по высоте? Очень мало места в шкафу. Высоко поставлены гребёнки.
СПС.
-
- Сообщения: 498
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Привод термоэлектрический н.з. - вопрос от клиента!
Монтажная высота - 65мм.