Байпасный калибровочный клапан НСУ

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией Uni-fitt.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
Vitalson
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс ноя 08, 2015 12:04 pm
Город: Волгоград

Байпасный калибровочный клапан НСУ

Сообщение Vitalson »

Байпасный калибровочный клапан НСУ. Подскажите принципы его настройки и где можно почитать информации про него. Он крутится без ограничений к чему это может привести? Как правильно его отрегулировать?
Suslov Vasilii
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Байпасный калибровочный клапан НСУ

Сообщение Suslov Vasilii »

Vitalson писал(а):Подскажите принципы его настройки и где можно почитать информации про него.
Вся эта информация есть в паспорте, идущем вместе с группой. Если паспорт утерян - его можно посмотреть здесь
Vitalson писал(а): Он крутится без ограничений к чему это может привести?
Ни к чему не приведёт.
Vitalson писал(а):Как правильно его отрегулировать?
Всё описано в паспорте.
Vitalson
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс ноя 08, 2015 12:04 pm
Город: Волгоград

Re: Байпасный калибровочный клапан НСУ

Сообщение Vitalson »

Спасибо. паспорт тоже позже нашел но самое главное это фраза - ни к чему не приведет.
Александр2
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2015 5:39 pm
Город: Москва

Re: Байпасный калибровочный клапан НСУ

Сообщение Александр2 »

Байпасный калибровочный клапан НСУ. Подскажите все же 0 он закрыт или открыт?
А так же :1. теплые полы, труба 16 общая длинна около 450 метров (8 контуров примерно по 60 метров) хватит ли мощности СУ?
2. можно ли сделать подводку от котла до СУ трубой 25?
Suslov Vasilii
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Байпасный калибровочный клапан НСУ

Сообщение Suslov Vasilii »

"0" - закрыт (kv группы = 3 м3/ч). При "5" kv = 4,8
1. - хватит с избытком, максимальная нагрузка на группу - 12.5 кВт (при байпассе на "5")
2. - можно