Байпасный калибровочный клапан НСУ
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator
Байпасный калибровочный клапан НСУ
Байпасный калибровочный клапан НСУ. Подскажите принципы его настройки и где можно почитать информации про него. Он крутится без ограничений к чему это может привести? Как правильно его отрегулировать?
-
- Сообщения: 498
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Байпасный калибровочный клапан НСУ
Вся эта информация есть в паспорте, идущем вместе с группой. Если паспорт утерян - его можно посмотреть здесьVitalson писал(а):Подскажите принципы его настройки и где можно почитать информации про него.
Ни к чему не приведёт.Vitalson писал(а): Он крутится без ограничений к чему это может привести?
Всё описано в паспорте.Vitalson писал(а):Как правильно его отрегулировать?
Re: Байпасный калибровочный клапан НСУ
Спасибо. паспорт тоже позже нашел но самое главное это фраза - ни к чему не приведет.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2015 5:39 pm
- Город: Москва
Re: Байпасный калибровочный клапан НСУ
Байпасный калибровочный клапан НСУ. Подскажите все же 0 он закрыт или открыт?
А так же :1. теплые полы, труба 16 общая длинна около 450 метров (8 контуров примерно по 60 метров) хватит ли мощности СУ?
2. можно ли сделать подводку от котла до СУ трубой 25?
А так же :1. теплые полы, труба 16 общая длинна около 450 метров (8 контуров примерно по 60 метров) хватит ли мощности СУ?
2. можно ли сделать подводку от котла до СУ трубой 25?
-
- Сообщения: 498
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Байпасный калибровочный клапан НСУ
"0" - закрыт (kv группы = 3 м3/ч). При "5" kv = 4,8
1. - хватит с избытком, максимальная нагрузка на группу - 12.5 кВт (при байпассе на "5")
2. - можно
1. - хватит с избытком, максимальная нагрузка на группу - 12.5 кВт (при байпассе на "5")
2. - можно