Гофра Uni-Fitt.

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией Uni-fitt.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
Петр Стативченко
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2012 11:07 am
Город: Москва

Гофра Uni-Fitt.

Сообщение Петр Стативченко »

Добрый день!

При выставлении счетов указывается, что гофра 25 размера подходит для труб 16 и 20 диаметра.
Клиент жалуется, что 20 труба входит очень плотно в гофру данного размера и фактически трубу невозможно продвинуть в гофру более чем на метр..
Прошу дать пояснения по данной ситуации. Предназначена ли реально гофра 25 размера для труб 20 диаметра?

С уважением, Петр.
Suslov Vasilii
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Гофра Uni-Fitt.

Сообщение Suslov Vasilii »

Добрый день!
Да, гофра D25 подходит для труб D20.
И да, более чем на 1-1,5 м на трубу D20 надвинуть сложно, т.к. её (гофры) внутренний диаметр - 20,5 мм... Хотя со смазкой можно и увеличить защищаемый участок, но не на много...
Гофру D25 для труб D20 применяют для защиты труб при прохождении стен, деформационных швов и т.д., т.е. там, где длина необходимой защиты составляет не более 1 м.
При необходимости защиты больших участков труб D20 следует применять гофру D28 с внутренним диаметром 23 мм.