Страница 1 из 1

Применение клея ЭНЕРГОФЛЕКС

Добавлено: Вт ноя 24, 2009 3:52 pm
Леонов Юрий
Монтируя на досуге очередной водопровод, решил утеплить отдельные участки при помощи трубной теплоизоляции Энергофлекс. В связи с чем появился вопрос: необходимо ли проклеивать стык теплоизоляции клеем Энергофлекс или будет достаточно самоклеящейся ленты?

Re: Применение клея ЭНЕРГОФЛЕКС

Добавлено: Ср ноя 25, 2009 1:47 pm
TechOtdel_Rols
Если вы изолируете трубопровод системы холодного водоснабжения, необходимо обязательно склеивать как продольные (если они есть) так и поперечные (торцы трубок) швы изоляции. Использование только самоклеящейся армированной ленты не позволяет получить герметичного изоляционного слоя, что скорее всего, приведет к выпадению конденсата.

С уважением,