Страница 1 из 1

Пресс-фитинги Viega - применяемость в уличных газопроводах

Добавлено: Пт окт 04, 2013 10:47 am
Дмитрий Хардин
Уважаемые коллеги, у клиента возник вопрос по поводу возможности использования фитингов Profipress G для уличного газопровода, особенно интересует их стойкость к воздействию низких температур и влажности.

Re: Пресс-фитинги Viega - применяемость в уличных газопровод

Добавлено: Пт окт 04, 2013 12:28 pm
Генералиссимус
Технический специалист VIEGA Константин Воскресенский прислал следующую информацию в ответ на Ваш запрос:
Система profipress G рассчитана для эксплуатации в условиях внешней окружающей среды с температурой до -40 С.
Уплотнительные кольца из HNBR рассчитаны именно на такую температуру и с успехом эксплуатируются например в условиях экстримальных холодов Аляски (США).

Во вложении официальное письмо от немецкого головного офиса (с переводом) по этому поводу.
Использование Profipress G до -40°C.pdf
(459.84 КБ) 446 скачиваний
Если про влажность не сообщается, то значит, систему можно применять при любой влажности.