Резьбовые фитинги в газопроводах

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Viega.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
Карпов Андрей
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 11:34 am
Город: Саратов

Резьбовые фитинги в газопроводах

Сообщение Карпов Андрей »

Добрый день!
Подскажите, существует ли разрешение (и нужно ли оно вообще?!) на использование резьбовых бронзовых фитингов (муфт в частности) в газопроводах?
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Резьбовые фитинги в газопроводах

Сообщение Генералиссимус »

Как сообщил технический специалист Viega Константин Воскресенский:
согласно существующей норматино-правовой документации, а именно СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" (новое официальное наименование «Свод Правил СП 62.13330.2010 «Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы "». Документ введен в действие 20 мая 2011
использование разъемных (резьбовых) соединений разрешается только для непосредственного подключения газопотребляющего оборудования. Все остальные соединения, включая ответвления от стояков, магистралей, прокладка и соединение трубопроводов должны выполняться исключительно неразъемными методами (при помощи пресс- или сварной технологий)
"Всё для всего и всегда!"
Ответить

Вернуться в «Viega»