Прошу уважаемых специалистов дать дополнительную информацию по теплопроводности трубы WICU. В каталоге ее нет. Также прошу уточнить, к каким видам труб относятся приведенные в каталоге значения 0,35 Вт/м*С и 0,040 Вт/м*С, и чем обусловлена такая разница в коэффициентах?

Re: Коэффициенты теплопроводности труб WIELAND в оболочках

Добавлено: Пн фев 27, 2012 3:57 pm
Генералиссимус
Спасибо за Ваш вопрос, Дмитрий! Он выявил ошибку в каталоге.
Значение теплопроводности 0,040 Вт/м*С относится к изоляции из пенополиэтилена WICU_FLEX, которой нет в нашем каталоге.
Теплопроводность оболочки из ПВХ WICU_ROHR, имеющейся в нашем каталоге, равна 0,15 Вт/м*С.
Теплопроводность трубы в оболочке из PE-RT Cuprotherm Ctx указана правильно: 0,35 Вт/м*С, и отличия её теплопроводности связаны с различиями материалов.
Ниже можно узнать подробности характеристик теплопроводности для труб WICU_ROHR с оболочкой из ПВХ, под "frei verlegt" имеется в виду труба, просто проходящая по помещению, а под "unter Putz" - труба, вмонтированная в стену.
Напомню, что теплопроводность самой медной трубы равна 360 Вт/м*С.

Re: Коэффициенты теплопроводности труб WIELAND в оболочках

Добавлено: Ср фев 29, 2012 4:25 pm
Дмитрий Хардин
Спасибо!