Страница 1 из 1

pH при эксплуатации медных труб

Добавлено: Пт авг 24, 2012 12:27 pm
Евгений Грибов
Какой диапазон рН допустим при эксплуатации медных труб Wieland?

Re: pH при эксплуатации медных труб

Добавлено: Пт авг 24, 2012 2:16 pm
Генералиссимус
Информация взята из книги АВОК "Медные трубопроводы в инженерных системах зданий" Г.С. Власова.
Власов приводит таблицу с характеристиками воды, удовлетворяющей рекомендациям по защите медных труб от коррозии в системах водоснабжения.
Рекомендуемый показатель рН=6,5-9
состав воды_Власов-Медные трубопроводы в инженерных системах зданий.jpg
Стоит добавить, что, по информации из того же источника (стр.117), при показателе рН 7,5-8,5 влияние жесткости и других факторов коррозии становится незначительным.

Re: pH при эксплуатации медных труб

Добавлено: Пн авг 27, 2012 2:36 pm
Генералиссимус
А вот что по этому поводу думает технический специалист Рольф Вернер из Wieland:
Для питьевой воды и меди действует стандарт DIN 50930-6, согласно которому диапазон рН от 7,0 до 9,5.
Нижняя граница обусловлена соображениями здравоохранения, т.к. при низком рН не образуется достаточной защитной пленки окисла.
Верхняя граница pH 9,5 установлена Директивой для любой трубы, не только для медной.

_________________________________________________
Для отопления используется стандарт VDI 2035, но диапазон рН для меди не прописан в нём, тогда как для алюминия он указан в пределах 6,5 - 8,5.
Замечу, что в закрытых системах отопления со временем рН воды становится 8 - 10. Алюминий же стабилен только до значения рН не более 8,5.
Следовательно, если в системе отопления присутствуют элементы из алюминия, то рН нужно контролировать.
Медь же остается стабильной в условиях закрытых отопительных систем, и нет нужды беспокоиться по поводу рН в системах отопления.

Re: pH при эксплуатации медных труб

Добавлено: Вт авг 28, 2012 8:57 am
Генералиссимус
Представитель Wieland Пётр Фролов, прочитав мой перевод, счёл нужным акцентировать внимание на том, что нижняя граница рН, равная 7,0, обусловлена исключительно соображениями здоровья человека, а не коррозией.