Способы соединения трубы Cuprofrio между собой

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Wieland.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator, pitoon

Ответить
istepana
Сообщения: 34
Зарегистрирован: Сб июн 09, 2012 10:26 am
Город: Москва

Способы соединения трубы Cuprofrio между собой

Сообщение istepana »

Уважаемые коллеги! Прошу пояснить.
Какими способами допускается сращивание двух отрезков трубы Cuprofrio в системе кондиционирование с дальнейшим её замуровыванием в стену.
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Способы соединения трубы Cuprofrio между собой

Сообщение Генералиссимус »

Oтвет Рольфа Вернера из Wieland:
Правильный способ соединения — это пайка твердым припоем, как медным L-CuP6, так и с содержанием серебра. В первом случае флюс не требуется (соединение медь-медь), во втором необходимо использовать флюс для медных и серебряных припоев. Пайку производить в защитной среде азота. По окончании пайки флюс необходимо удалить. Использовать каучуковую изоляцию. Испытать давлением — и, при положительном результате, можно замоноличивать.
"Всё для всего и всегда!"
istepana
Сообщения: 34
Зарегистрирован: Сб июн 09, 2012 10:26 am
Город: Москва

Re: Способы соединения трубы Cuprofrio между собой

Сообщение istepana »

Спасибо!
Ответить

Вернуться в «Wieland»