Страница 1 из 1

Медная неотожженая труба

Добавлено: Пн мар 26, 2012 12:26 pm
leonorrka
Добрый день!! Клиент интересуется...при каком давлении и температуре трубу медную неотожженую может "повести" ? и когда надо ставить компенсаторы на трубопроводе?

Re: Медная неотожженая труба

Добавлено: Пн мар 26, 2012 8:53 pm
vasiliy
Прямолинейный участок длиной 10м при нагреве на 70 град. удлинится на 11,6мм.
Исходя из этих параметров и вычисляют необходимость компенсатора.
При выполнении определённых условий (правильно исполненное "плечо") компенсатором может служить любой поворот на 90 град.