Медная неотожженая труба

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Wieland.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator, pitoon

Ответить
leonorrka
Сообщения: 82
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2011 3:08 pm
Город: Москва

Медная неотожженая труба

Сообщение leonorrka »

Добрый день!! Клиент интересуется...при каком давлении и температуре трубу медную неотожженую может "повести" ? и когда надо ставить компенсаторы на трубопроводе?
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Re: Медная неотожженая труба

Сообщение vasiliy »

Прямолинейный участок длиной 10м при нагреве на 70 град. удлинится на 11,6мм.
Исходя из этих параметров и вычисляют необходимость компенсатора.
При выполнении определённых условий (правильно исполненное "плечо") компенсатором может служить любой поворот на 90 град.
От давления трубу не ведёт, при учёте температурного удлинения - тоже...
Ответить

Вернуться в «Wieland»