Медная неотожженая труба
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator, pitoon
Медная неотожженая труба
Добрый день!! Клиент интересуется...при каком давлении и температуре трубу медную неотожженую может "повести" ? и когда надо ставить компенсаторы на трубопроводе?
Re: Медная неотожженая труба
Прямолинейный участок длиной 10м при нагреве на 70 град. удлинится на 11,6мм.
Исходя из этих параметров и вычисляют необходимость компенсатора.
При выполнении определённых условий (правильно исполненное "плечо") компенсатором может служить любой поворот на 90 град.
От давления трубу не ведёт, при учёте температурного удлинения - тоже...
Исходя из этих параметров и вычисляют необходимость компенсатора.
При выполнении определённых условий (правильно исполненное "плечо") компенсатором может служить любой поворот на 90 град.
От давления трубу не ведёт, при учёте температурного удлинения - тоже...