Труба Faser в закрытых системах
Добавлено: Ср янв 20, 2010 3:23 pm
Может ли применяться труба Faser в закрытых системах отопления с температурой теплоносителя до 85*С с точки зрения кислородной проницаемости?
Из этого следует, что это требование распространяется не на все отопительные системы, а только на те, в составе которых, помимо пластиковых труб, есть металлические трубы и/или оборудование с ограничениями по кислороду.6.4 ТРУБОПРОВОДЫ
6.4.1 Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного душирования и воздушно-тепловых завес (далее - трубопроводы систем отопления) следует проектировать из стальных, медных, латунных и полимерных труб, разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с полимерными трубами следует применять, как правило, соединительные детали и изделия, одного производителя.
Полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами (в том числе в наружных системах теплоснабжения) или с приборами и оборудованием, имеющим ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/(м3∙сут).
Похоже, наши нормы устарели. А ведь идет процесс сближения нормативной базы EN и ГОСТ Р. Значит, следует ожидать скорого изменения наших норм.Результаты испытаний и измерений, проведённых ITC г. Злин, показали, что трубы марки FV полностью соответствуют стандартам DIN 4726 и EN ISO 21003 на пропустимость кислорода.
Положительным результатам в значительной мере способствовал факт, что в отличии от пластовых труб из других материалов (напр., PEX, PB) имеют более толстые стенки, что само по себе является большим препятствием для проникновения кислорода. Следует отметить, что проницаемость кислорода пластиковой трубой является только одним из множества способов, которыми проникает кислород в закрытые системы отопления (напуск и дополнение воды, ремонт, неполная откачка воздуха, диффузия через резиновые части, утеснение). Например, нетесность резьбовых соединений зависит от конкретного дизайна. Определить, в какой мере отдельные рискованные факторы влияют на процесс проникновения кислорода в систему, было бы интересно, но, вероятно, нереально.
На досуге попробую разобраться...Значения проницаемости кислорода Fox,day указывают количество кислорода (в мг), которое пройдёт через стенку трубы за день.
В соответствии с DIN4726:2008-10 часть 4.4 требования идентичны, пересчётом значения 0,32 мг/м2*день на внутренний объём трубы получим используемое до сих пор производителями значение 0,1 мг/литр*день.
Стандарт DIN 4726 для случая, когда требование максимальной проницаемости не исполнено, приводит альтернативное решение как устранить риск коррозии.
Что касается стандарта EN ISO 21003, то там хоть и указываются значения пропустимости, но это не является требованием для использования труб в системах отопления.
Из результатов тестов, видно, что в вопросе проницаемости кислорода лучше всего трубы STABI, потом трубы FASER и, наконец, ППР. Наши трубы не имеют кислородного барьера, как и все подобные пластиковые трубы. Значения проницаемости кислорода не являются необходимым условием для использования полипропиленовых труб для отопления.