Просьба проконсультировать по вздутию трубы FV-Plast
Добавлено: Чт авг 06, 2020 11:22 am
Добрый день!
Проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу.
В квартире девятиэтажного дома на стояке ГВС установлена труба FV-PLAST Stabi с алюминиевой вставкой, размер 32х4,8; дата изготовления - 14.05.2010. Дому, как и трубе, - 10 лет.
Под удерживающим трубу хомутом (между двумя соседними "ручейками" резиновой прокладки хомута) было обнаружено локальное вздутие трубы, имеющее следующие размеры: длина - 20 мм, высота - 5 мм, глубина - 3 мм (см. фото). При нажатии пальцем на волдырь он немного прогибается. Иных повреждений трубы не найдено.
Давление в стояке ГВС — в среднем 5 bar, температура воды — примерно 55-60 градусов.
В этой связи возник ключевой вопрос: можно ли дальше безопасно эксплуатировать трубу с указанным вздутием в пределах заявленного производителем срока службы или участок трубы с волдырём подлежит срочной замене? Почему волдырь появился именно под резиновой прокладкой хомута?
Сантехник ТСЖ заявил, что труба с таким повреждением может в любой момент разрушиться и предложил удалить волдырь путем установки патрубка: вырезать участок трубы со вздутием и на его место установить единственный патрубок. По его мнению, нельзя исключать микротрещину в основном слое трубы. Оправдан ли такой способ ремонта трубы?
С другой стороны, продавец указанной трубы заверил, что вздулся наружный слой трубы толщиной 0,5-1 мм. Дефект является малозначительным, некритичным и на срок службы трубы не влияет.
Заранее благодарен за ответ. Прошу прощения за длинный текст.
С уважением, Олег
Проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу.
В квартире девятиэтажного дома на стояке ГВС установлена труба FV-PLAST Stabi с алюминиевой вставкой, размер 32х4,8; дата изготовления - 14.05.2010. Дому, как и трубе, - 10 лет.
Под удерживающим трубу хомутом (между двумя соседними "ручейками" резиновой прокладки хомута) было обнаружено локальное вздутие трубы, имеющее следующие размеры: длина - 20 мм, высота - 5 мм, глубина - 3 мм (см. фото). При нажатии пальцем на волдырь он немного прогибается. Иных повреждений трубы не найдено.
Давление в стояке ГВС — в среднем 5 bar, температура воды — примерно 55-60 градусов.
В этой связи возник ключевой вопрос: можно ли дальше безопасно эксплуатировать трубу с указанным вздутием в пределах заявленного производителем срока службы или участок трубы с волдырём подлежит срочной замене? Почему волдырь появился именно под резиновой прокладкой хомута?
Сантехник ТСЖ заявил, что труба с таким повреждением может в любой момент разрушиться и предложил удалить волдырь путем установки патрубка: вырезать участок трубы со вздутием и на его место установить единственный патрубок. По его мнению, нельзя исключать микротрещину в основном слое трубы. Оправдан ли такой способ ремонта трубы?
С другой стороны, продавец указанной трубы заверил, что вздулся наружный слой трубы толщиной 0,5-1 мм. Дефект является малозначительным, некритичным и на срок службы трубы не влияет.
Заранее благодарен за ответ. Прошу прощения за длинный текст.
С уважением, Олег