Страница 1 из 1
Тепловое расширение трубы FASER PN20
Добавлено: Ср янв 28, 2015 11:30 am
leonorrka
Добрый день. В каталоге производителя FV-Plast и на их сайте в характеристиках трубы FASER PN20 указано тепловое расширение 0,05 мм/мС
В каталоге Дюйм на данную трубу расширение 0,035 мм/мС
На что ориентироваться? есть ли какой-то протокол испытаний?
Re: Тепловое расширение трубы FASER PN20
Добавлено: Ср янв 28, 2015 11:59 am
Генералиссимус
Совсем недавно я запрашивал FV-plast по этому поводу. В итоге мне прислали таблицу, которая подтверждает данные нашего каталога:
Re: Тепловое расширение трубы FASER PN20
Добавлено: Чт янв 29, 2015 9:49 am
leonorrka
а нет ли каких-либо документов от поставщика, подтверждающих эти данные? протокол испытаний, паспорт..
а то на сайте и в каталоге FV-Plast все же другие данные)
Re: Тепловое расширение трубы FASER PN20
Добавлено: Вт фев 03, 2015 1:49 pm
Генералиссимус
Дальнейшие выяснения привели к тому, что FV-plast подтвердил коэффициент теплового расширения труб Faser 0.05. Да и все последние печатные издания FV-plast подтверждают это. Тогда я попытался понять, откуда у нас взялось 0,035? Оказалось, что в первой рассылке по трубам Faser FV-plast прислал данные с коэффициентом 0,035 (см.вложение). Видимо, впоследствии компания поменяла данные, но мы не отследили это изменение.
Так что коэффициент теплового расширения труб Faser = 0.05
Re: Тепловое расширение трубы FASER PN20
Добавлено: Пн фев 16, 2015 10:13 am
Генералиссимус
На выставке Aqua-Therm 4 февраля с.г. я подошел на стенд FV-Plast и спросил Давида Бехнера, регионального представителя FV-Plast, почему поменяли данные о тепловом расширении труб Faser ? Он был "в теме" и ответил, что для каждого диаметра коэффициент свой; 0,05 - это коэффициент для труб малого диаметра, однако для труб диаметром более 40 мм, коэффициент равен примерно 0,035. Но они решили, что называется, дать "с запасом". Это решение было также связано с данными, которые были заявлены их ближайшими конкурентами.