Добрый день!
Проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу.
В квартире девятиэтажного дома на стояке ГВС установлена труба FV-PLAST Stabi с алюминиевой вставкой, размер 32х4,8; дата изготовления - 14.05.2010. Дому, как и трубе, - 10 лет.
Под удерживающим трубу хомутом (между двумя соседними "ручейками" резиновой прокладки хомута) было обнаружено локальное вздутие трубы, имеющее следующие размеры: длина - 20 мм, высота - 5 мм, глубина - 3 мм (см. фото). При нажатии пальцем на волдырь он немного прогибается. Иных повреждений трубы не найдено.
Давление в стояке ГВС — в среднем 5 bar, температура воды — примерно 55-60 градусов.
В этой связи возник ключевой вопрос: можно ли дальше безопасно эксплуатировать трубу с указанным вздутием в пределах заявленного производителем срока службы или участок трубы с волдырём подлежит срочной замене? Почему волдырь появился именно под резиновой прокладкой хомута?
Сантехник ТСЖ заявил, что труба с таким повреждением может в любой момент разрушиться и предложил удалить волдырь путем установки патрубка: вырезать участок трубы со вздутием и на его место установить единственный патрубок. По его мнению, нельзя исключать микротрещину в основном слое трубы. Оправдан ли такой способ ремонта трубы?
С другой стороны, продавец указанной трубы заверил, что вздулся наружный слой трубы толщиной 0,5-1 мм. Дефект является малозначительным, некритичным и на срок службы трубы не влияет.
Заранее благодарен за ответ. Прошу прощения за длинный текст.
С уважением, Олег
Просьба проконсультировать по вздутию трубы FV-Plast
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
Просьба проконсультировать по вздутию трубы FV-Plast
Последний раз редактировалось Oleg888 Чт авг 06, 2020 2:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Официальный ответ производителя по вздутию трубы
Получен официальный ответ от производителя - вздутие некритично!
Спасибо чехам за оперативный ответ и за весьма отзывчивое отношение к своим клиентам.
Но, всё-таки, прошу модераторов, экспертов и участников форума высказаться по данному вопросу (о вздутии трубы и необходимости ее ремонта).
Особенно было бы интересно услышать мнение сантехников с большим практическим опытом монтажа и эксплуатации полипропиленовых труб (в том числе с алюминиевой вставкой).
Спасибо чехам за оперативный ответ и за весьма отзывчивое отношение к своим клиентам.
Но, всё-таки, прошу модераторов, экспертов и участников форума высказаться по данному вопросу (о вздутии трубы и необходимости ее ремонта).
Особенно было бы интересно услышать мнение сантехников с большим практическим опытом монтажа и эксплуатации полипропиленовых труб (в том числе с алюминиевой вставкой).
- Вложения
-
- Ответ производителя трубы на обращение по вздутию.pdf
- (445.5 КБ) 646 скачиваний
-
- Сообщения: 498
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Просьба проконсультировать по вздутию трубы FV-Plast
Это вопрос, не раз и не первый год поднимающийся на разных площадках и по разным производителям. Например здесь.
Ответ всегда один и тот же - поверхностный слой пластика в полипропиленовых (и не только в них) трубах с внешним алюминиевым слоем является защитным для алюминия и никакой нагрузки не несёт. На эксплуатацию не влияет.
Монтажника, предлагающего заменить этот участок, нельзя подпускать и близко к этим трубам - очень маловероятно, что он знает как правильно паять такие трубы (нужно срезать алюминиевый слой в месте пайки спец.инструментом).
Ответ всегда один и тот же - поверхностный слой пластика в полипропиленовых (и не только в них) трубах с внешним алюминиевым слоем является защитным для алюминия и никакой нагрузки не несёт. На эксплуатацию не влияет.
Монтажника, предлагающего заменить этот участок, нельзя подпускать и близко к этим трубам - очень маловероятно, что он знает как правильно паять такие трубы (нужно срезать алюминиевый слой в месте пайки спец.инструментом).
Вы серьёзно считаете мнение сантехников выше официального ответа производителя???Особенно было бы интересно услышать мнение сантехников
Re: Просьба проконсультировать по вздутию трубы FV-Plast
Добрый день, Василий!
Благодарю за ваш ответ на мою просьбу.
Кратко о предыстории вопроса. У меня потёк шаровый кран Itap на стояке ГВС (viewtopic.php?f=13&t=1792). Я вызвал сантехника ТСЖ для замены крана, предварительно отсоединив половинки держащих трубу хомутов. Вот тут и обнаружил вздутие.
Представляет интерес место возникновения вздутия - под прокладкой хомута между ее гребнями (ручейками). То ли это всего лишь случай (вздуть могло в любом месте), то ли имеется логичное объяснение, связанное, например, с тепловым расширением трубы (его неравномерностью под прокладкой с ручейками-гребнями).
Полностью с вами согласен, что мнение производителя насчет вздутия является приоритетным по сравнению с иными суждениями. Но порой услышать выводы гуру в сантехническом деле не помешало бы.
В принципе, и о сантехнике ТСЖ ваша точка зрения не лишена оснований. Например, при замене крана он вместо спец. инструмента фитинг из полипропилена зажимал металлическим ключом. Только это одно уже наводит на грустные мысли. Но к сожалению, выбора в нашей ситуации не было, так как нужно было отключать стояк ГВС и сливать из него воду. После замены крана течи пока нет...
С уважением, Олег
Благодарю за ваш ответ на мою просьбу.
Кратко о предыстории вопроса. У меня потёк шаровый кран Itap на стояке ГВС (viewtopic.php?f=13&t=1792). Я вызвал сантехника ТСЖ для замены крана, предварительно отсоединив половинки держащих трубу хомутов. Вот тут и обнаружил вздутие.
Представляет интерес место возникновения вздутия - под прокладкой хомута между ее гребнями (ручейками). То ли это всего лишь случай (вздуть могло в любом месте), то ли имеется логичное объяснение, связанное, например, с тепловым расширением трубы (его неравномерностью под прокладкой с ручейками-гребнями).
Полностью с вами согласен, что мнение производителя насчет вздутия является приоритетным по сравнению с иными суждениями. Но порой услышать выводы гуру в сантехническом деле не помешало бы.
В принципе, и о сантехнике ТСЖ ваша точка зрения не лишена оснований. Например, при замене крана он вместо спец. инструмента фитинг из полипропилена зажимал металлическим ключом. Только это одно уже наводит на грустные мысли. Но к сожалению, выбора в нашей ситуации не было, так как нужно было отключать стояк ГВС и сливать из него воду. После замены крана течи пока нет...
С уважением, Олег
-
- Сообщения: 498
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Просьба проконсультировать по вздутию трубы FV-Plast
Категорически запрещено. Только ременным ключом....фитинг из полипропилена зажимал металлическим ключом...
даТо ли это всего лишь случай (вздуть могло в любом месте)
За трубу не беспокойтесь. За фитингом понаблюдайте. Лучший маркер протечек - туалетная бумага... Прижимая (а не вытирая) к соединению выявляется место протечки.
P.s.: Не перепутайте протечку с конденсатом...
Re: Просьба проконсультировать по вздутию трубы FV-Plast
Добрый день, Василий!
Благодарю вас за отзывчивый подход к участникам форума, за весьма дельные советы и комментарии.
Хотелось бы попросить вас о просмотре вот этой темы (о сроке службы корпусов магистральных фильтров) - viewtopic.php?f=16&t=1793
Вопрос, сформулированный мной в данной теме, может показаться наивным и дилетантским. Но всё же.
Был бы очень интересен ваш комментарий.
Спасибо.
С уважением и благодарностью, Олег
Благодарю вас за отзывчивый подход к участникам форума, за весьма дельные советы и комментарии.
Хотелось бы попросить вас о просмотре вот этой темы (о сроке службы корпусов магистральных фильтров) - viewtopic.php?f=16&t=1793
Вопрос, сформулированный мной в данной теме, может показаться наивным и дилетантским. Но всё же.
Был бы очень интересен ваш комментарий.
Спасибо.
С уважением и благодарностью, Олег