Здравствуйте! Вопрос касается дымохода для каскада из двух котлов MCA 115. Забор воздуха у них из помещения. В шахту заложен дымоход из нержавейки ф200. Также в котельной установлен Vitogas-100 мощностью 72 кВт в качестве резервного.
Хотел узнать, какой родной дымоход для De Dietrich-ов нужно заказать (интересует артикул или номер заказа дымохода, а также диаметр общей трубы и высоты её от котлов). Также интересует, возможно ли подключение дымохода от каскада, с дымоходом от Vitogas в одну трубу. и имеются ли требования при этом к дымоходу, т. к. один атмосферный, а другие конденсационные котлы?
De Dietrich конденсационный котел
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
-
- Сообщения: 499
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: De Dietrich конденсационный котел
Добрый день!
Для исключения ошибки запросили представительство, но ответа пока не получили.
Разместим ответ, как только получим его.
Для исключения ошибки запросили представительство, но ответа пока не получили.
Разместим ответ, как только получим его.
-
- Сообщения: 499
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: De Dietrich конденсационный котел
Добрый день!
Цитируем ответ сотрудника Учебного Центра De Dietrich:
"МСА 115 и Витогаз нельзя объединять в один дымоход. Возможна утечка продуктов сгорания через Витогаз в помещение котельной.
Общий дымоход для МСА - см. буклет "Модельный ряд", артикулы от BAXI.
Но лучше также нержавейкой дойти до котлов и присоединится уже к котлам диам. 100 мм."
Конец цитаты.
Цитируем ответ сотрудника Учебного Центра De Dietrich:
"МСА 115 и Витогаз нельзя объединять в один дымоход. Возможна утечка продуктов сгорания через Витогаз в помещение котельной.
Общий дымоход для МСА - см. буклет "Модельный ряд", артикулы от BAXI.
Но лучше также нержавейкой дойти до котлов и присоединится уже к котлам диам. 100 мм."
Конец цитаты.
Re: De Dietrich конденсационный котел
Спасибо большое