Страница 1 из 1
HAJDU STA 500 C2
Добавлено: Ср июн 27, 2018 12:07 pm
Коловратий
Добрый день.
Год назад подбирал систему ГВС объем ~2,5м³/ч темп. 45°с/10°С
Остановился тогда на Бойлере Hajdu STA 500 C2 и двух котлах к нему
Лемакс Премиум 100 (98кВт) на нижний змеевик бойлера (81кВт).
Лемакс Клевер 55 (55кВт) на отопление ТП 350м² + на верхний змеевик бойлера (38.9кВт).
Проект под котлы в процессе.
Собирался было заказывать бойлер, а характеристики уже не те. Было 81кВт+ 38.9кВт,
стало 38кВт+20кВт.
В представительстве Hajdu сказали ,что был произведён перерасчёт ,а чтобы уточнить инфу, технического специалиста, на данный момент, у них нет. Отправили обратно к вам.
Если я правильно понял изменили температуру теплоносителя на входе. Вместо 90°С стали считать 80°С или не в этом дело? Вы знаете с чем связан перерасчёт?
На сколько критично если котлы будут пахать на максимальную температуру в 90°?
Получу ли я свои 2,5м³ ГВС в описанной мною системе? Если нет, то какие имеются альтернативы?
Заранее спасибо.
Re: HAJDU STA 500 C2
Добавлено: Чт июн 28, 2018 5:39 pm
Представительство HAJDU
Добрый день, Коловратий!
в Представительство HAJDU (ХАЙДУ) Вы можете получить техн.консультацию по телефону +7 495 617 61 Ч6
Что касается мощности теплообменников 81кВт и 38.9кВт, то они верны при следующих условиях:
1) нагрев воды контура ГВС от 10 до 45оС
2) температурные характеристики греющего (теплоносителя) контура: 90оС на входе и 60оС на выходе
3) проток через теплообменник 4,5 м3/ч
Если данные условия будут выполнены, то вы сможете получить заявленную производительность бойлера, соответствующую вашим запросам.
Действительно ранее расчет был выполнен на другой температурный график и что более важно на значительно меньший объем протока теплоносителя через теплообменники 1м3/ч. Перерасчет связан с тем, что большинство производителей бойлеров выдают данные именно при этих условиях и для того что бы эти данные можно было сравнивать мы также пересчитали техн.характеристики наших бойлеров на указанные выше параметры.
В автоматике большинства напольных котлов реализован алгоритм "приоритета ГВС" в соответствии с которым котел автоматически повышает температуру до максимальной в случае необходимости нагрева бойлера. Для таких котлов нагрев бойлера ГВС при максимальной температуре это штатный режим работы. О том как это реализовано в установленных у вас котлах Вы можете узнать у производителя или продавца.
Остаемся в Вашем распоряжении и готовы ответить на вопросы здесь на форуме или по телефону указанному выше!
С уважением,
Александр
Сотрудник Представительства компании HAJDU
Re: HAJDU STA 500 C2
Добавлено: Вт июл 03, 2018 8:29 am
Коловратий
Спасибо за ответ.
Т.е номинальное давление в змеевиках бойлера должно быть порядка 1мпа.
У Лемакса допустимое давление в 0.2 мпа.
Не видел чтобы котлы были рассчитаны на давление в 1мпа.
Не могли бы вы привести пример обвязки бойлера при которой от может приготовить 2,5м³ ГВС?
Re: HAJDU STA 500 C2
Добавлено: Вт июл 03, 2018 10:18 am
Suslov Vasilii
Т.е номинальное давление в змеевиках бойлера должно быть порядка 1мпа.
Из чего Вы сделали такой вывод? Разве выше об этом где-то написано?
Сопротивление змеевиков 665+230 мбар. Т.е. даже при подключении последовательно змеевиков суммарное сопротивление менее 900 мбар = 9 кПа = 0,9 м.вод.ст.
Это требуемый напор насоса.
рабочую точку Q=4,5 м3/ч H=1м.вод.ст. обеспечит любой насос с напором 8 м.вод.ст. (wilo rs 25/8, yonos pico 25/1-8 и т.д.)
О каком 1 МПа идёт речь?
Re: HAJDU STA 500 C2
Добавлено: Вт июл 03, 2018 12:21 pm
Коловратий
Спасибо. Это моя не грамотность в вопросе, вот от куда.)
Re: HAJDU STA 500 C2
Добавлено: Вт июл 03, 2018 1:01 pm
Представительство HAJDU
Коловратий писал(а):Спасибо за ответ.
Т.е номинальное давление в змеевиках бойлера должно быть порядка 1мпа.
У Лемакса допустимое давление в 0.2 мпа.
Не видел чтобы котлы были рассчитаны на давление в 1мпа.
Не могли бы вы привести пример обвязки бойлера при которой от может приготовить 2,5м³ ГВС?
Рабочее (номинальное, максимальное) давление это величина характеризующая способность конструкции работать при каком-либо избыточном давлении.
В данном примере, как вы видите, запас прочности теплообменника бойлера значительно выше чем котла, но это связано с тем что бойлер кроме бытового сегмента может работать так же в системах с централизованной выработкой тепла где давление в системе отопления может быть выше. Котлы промышленного сегмента безусловно рассчитаны и производятся под большее рабочее давление. При этом хочу отметить что для бытовой системы отопления номинального давления котла 0,2 бара вполне достаточно, а номинальное давление 1бар можно рассматривать именно как запас прочности.
Что касается подбора насоса, Василий в комментарии выше ответил Вам на этот вопрос.
С уважением,
Александр