Страница 1 из 1

hajdu

Добавлено: Ср сен 06, 2017 11:02 am
rumill
Добрый день!
Модель AQ IND200SC
Можете подсказать как подключить по электрике насос для рециркуляции бойлера,
чтобы насос включался и выключался по температуре т.е подключить насос к термостату бойлера.

Re: hajdu

Добавлено: Ср сен 06, 2017 2:05 pm
Suslov Vasilii
Дополним схему из паспорта бойлера...
Только Ваш вопрос противоречив:
  • к термостату бойлера подключают что-то, что будет подавать тепло в бойлер, но не рециркуляционный насос;
    работу рециркуляционного насоса задают (если задают) таймером (чаще) или термостатом в контрольной точке ГВС (почти никогда).
Рециркуляционный насос нужен для создания циркуляции в контуре ГВС (для разных целей); и он способствует потере тепла в бойлере, а не нагреву...

Re: hajdu

Добавлено: Ср ноя 01, 2017 5:15 pm
Dinara Safina
Добрый день!
А где сам паспорт на бойлер Хайду? Нигде не могу найти.
Очень нужен паспорт на Хайду напольный 200 л либо 300 л.
Спасибо!

Re: hajdu

Добавлено: Чт ноя 02, 2017 12:59 pm
Suslov Vasilii
посмотрите здесь
выбираете модель - нажимаете - раздел "документация" - инструкция.

Re: hajdu

Добавлено: Вт июн 19, 2018 11:21 am
Nikita Shamenkov
Был куплен бойлер AQ IND SC 200 к нему ТЭН 6104550187 оказалось, что отверстия не совпадают. В чем пожет быть ошибка. Фото приложено.

Re: hajdu

Добавлено: Ср июн 20, 2018 10:56 am
Suslov Vasilii
Добрый день!
Ошибка в том, что этот ТЭН предназначен для бойлера IND...S, а не для IQ IND SC.
Для IQ IND SC нужен ТЭН арт. 2419991045