Страница 1 из 1

Трансформатор для EVA

Добавлено: Ср июн 07, 2017 12:55 pm
Даша Кураева
Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать трансформатор на 24 Вольта для двух конвекторов напольных KGB-2250 с тангенциальным вентилятором нерж.сталь.
Спасибо!

Re: Трансформатор для EVA

Добавлено: Ср июн 07, 2017 2:30 pm
Генералиссимус
Как сообщает производитель:
Т-160 трансформатор на 2 конвектора, если расположены в одном помещении.

Re: Трансформатор для EVA

Добавлено: Ср июн 07, 2017 2:50 pm
Suslov Vasilii
Добрый день!
Конвекторы Eva оснащаются вентилятором с напряжением 12 В. Поэтому трансформатор на 24 В в ассортименте отсутствует.
Максимальная потребляемая мощность (электрическая) конвектора при 12 В = 93 Вт.
Для двух конвекторов нужен 1 трансформатор 250 ВА или два 160 ВА.
+ что-то должно управлять работой конвекторов?

Re: Трансформатор для EVA

Добавлено: Ср июн 07, 2017 3:09 pm
Генералиссимус
Производитель поясняет:
Вентиляторы у нас только 12 В, 24 В у EVA нет, у других производителей бывают.
Но потребляемая мощность этого конвектора 62 Вт
Соответственно на 1 конвектор нужен трансформатор Т-100, а на два – Т-160.
И естественно нужен термостат, можно автоматический 3х скоростной, Fantini CH130ARR

Re: Трансформатор для EVA

Добавлено: Чт июн 08, 2017 3:53 pm
Даша Кураева
Спасибо! Их хотят установить в бассейном помещении. Можно это делать? И вопрос: обязательно оригинальный термостат?

Re: Трансформатор для EVA

Добавлено: Пт июн 09, 2017 5:29 pm
Suslov Vasilii
обязательно оригинальный термостат?
Если не использовать регулирование частоты вращения вентилятора (теплоотдачу) - то можно любой.
Для регулирования нужен оригинальный.
установить в бассейном помещении. Можно это делать?
Делать что?
Установить конвектор KGB в бассейне? Нельзя. Они для сухих помещений. Для помещений с повышенной влажностью нужны KBO или KBO100.
Использовать 12В в бассейне? Можно, с обязательным соблюдением соответствующих разделов ПЭУ.