Страница 1 из 1

Подбор клапана

Добавлено: Чт ноя 12, 2015 12:14 pm
Termo-group
Здравствуйте. В одном из санаториев стоят котлы(довольно старые), нужен клапан-сбросник(предохранительный), от закипания. Что мне нужно узнать у клиента, чтобы подобрать его?

Re: Подбор клапана

Добавлено: Чт ноя 12, 2015 2:57 pm
Suslov Vasilii
Добрый день!
Что этот клапан должен делать? Допустим, температура теплоносителя достигает 98 град.С.
Срабатывает этот клапан-сбросник - что он должен делать по Вашему мнению? Сбрасывает теплоноситель из системы? Как это повлияет на температуру? Вернее - на её понижение?

Или нужно комплексное решение: температура теплоносителя достигает критического значения --> часть перегретого теплоносителя сбрасывается --> падает давление --> открывается подпиточный клапан --> холодный теплоноситель поступает в систему (не в котёл!!!!)? В этом случае нужно помнить, что для промышленных котлов необходима спец.обработка воды-теплоносителя. Подпитывать из водопровода нельзя.
Или такое: температура теплоносителя достигает критического значения --> открывается трубопровод на охладитель (теплообменник в бассейне, пруду) --> перегретый теплоноситель охлаждается --> остывший теплоноситель поступает обратно...
Тогда такое решение должен разработать гл. инженер котельной/теплосети, и дать Вам запрос на поставку оборудования.

Re: Подбор клапана

Добавлено: Чт ноя 12, 2015 4:28 pm
Termo-group
Просто сбрасывать давление. Когда в нем пластмассовая начинка она забивает все трубы когда плывет, а плывет она когда закипает теплообменник. Нужно просто сбросник но с латунной или другой металлической начинкой

Re: Подбор клапана

Добавлено: Пт ноя 13, 2015 11:30 am
Генералиссимус
Любой предохранительный клапан Watts серии SVH рассчитан на рабочую температуру до +140°C. Как раз то, что Вам нужно.

Re: Подбор клапана

Добавлено: Пт ноя 13, 2015 12:09 pm
Suslov Vasilii
Теплообменник не должен закипать! Если теплоноситель закипает в теплообменнике - это говорит либо о недостаточной циркуляции, либо о несбалансированности вырабатываемого и потребляемого тепла, либо о недостаточном давлении в системе отопления...
В целом - о проблеме в системе. Использовать в этой ситуации предохранительный клапан - он не только не защитит от проблемы, но и может привести к взрыву котла.
Для защиты от перегрева теплообменника должны стоять предохранительные термостаты, отключающие горелку и включающие системы стабилизации (понижения до рабочей)температуры.
Сброс давления из системы отопления - это аварийный сброс для защиты системы от превышения давления выше допустимого.