Добрый день!
Модель AQ IND200SC
Можете подсказать как подключить по электрике насос для рециркуляции бойлера,
чтобы насос включался и выключался по температуре т.е подключить насос к термостату бойлера.
hajdu
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: hajdu
Дополним схему из паспорта бойлера...
Только Ваш вопрос противоречив:
Только Ваш вопрос противоречив:
- к термостату бойлера подключают что-то, что будет подавать тепло в бойлер, но не рециркуляционный насос;
работу рециркуляционного насоса задают (если задают) таймером (чаще) или термостатом в контрольной точке ГВС (почти никогда).
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Чт май 05, 2016 3:32 pm
- Город: Moscow
Re: hajdu
Добрый день!
А где сам паспорт на бойлер Хайду? Нигде не могу найти.
Очень нужен паспорт на Хайду напольный 200 л либо 300 л.
Спасибо!
А где сам паспорт на бойлер Хайду? Нигде не могу найти.
Очень нужен паспорт на Хайду напольный 200 л либо 300 л.
Спасибо!
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Вт июн 19, 2018 10:34 am
- Город: Москва
Re: hajdu
Был куплен бойлер AQ IND SC 200 к нему ТЭН 6104550187 оказалось, что отверстия не совпадают. В чем пожет быть ошибка. Фото приложено.
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: hajdu
Добрый день!
Ошибка в том, что этот ТЭН предназначен для бойлера IND...S, а не для IQ IND SC.
Для IQ IND SC нужен ТЭН арт. 2419991045
Ошибка в том, что этот ТЭН предназначен для бойлера IND...S, а не для IQ IND SC.
Для IQ IND SC нужен ТЭН арт. 2419991045