Стр. 20 TORIDO 350/100
Не правильно указана теплоотдача (880).
Правильное значение - 1367
Какое значение теплоотдачи правильное?
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
-
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: Вт авг 12, 2008 8:58 am
- Город: Москва
Re: Какое значение теплоотдачи правильное?
В техническом разделе на сайте российского представительства приведена Константа, Km - 0, 5315. При таком значении теплоотдача для TORIDO 350/100/10 будет равна 1290,21 Вт при Δt 70ºCOksana писал(а):Стр. 20 TORIDO 350/100
Не правильно указана теплоотдача (880).
Правильное значение - 1367
В техническом разделе на сайте производителя приведена Константа, Km - 0, 5615. При таком значении теплоотдача для
TORIDO 350/100/10 будет равна 1363,04 Вт при Δt 70ºC.
Прошу технических специалистов запросить у поставщика корректные данные.
Интересное влияние оказывает современное время на язык:
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.
Re: Какое значение теплоотдачи правильное?
В том же разделе, в той же таблице, приведено значение теплоотдачи при ΔТ=70, и равно оно 136,67 Вт/секц. Что, в общем-то, практически совпадает с расчётными данными, полученными с сайта производителя.Воронин Юрий писал(а): В техническом разделе на сайте российского представительства
Вероятнее всего, здесь явная ошибка оператора, промахнувшегося при наборе текста мимо "6" и попавшего на "3" (0,5615 / 0,5315).
Представительство в России об этой ошибке проинформировано.