Страница 1 из 2

Группа автономной циркуляции ISOTHERM

Добавлено: Вт окт 25, 2011 9:16 am
Леонов Юрий
Где можно посмотреть эл. схему подключения группы ISOTHERM?

Re: Группа автономной циркуляции ISOTHERM

Добавлено: Вт окт 25, 2011 1:55 pm
vasiliy
Схему можно посмотреть в инструкции, прилагаемой к Isotherm.
Узел поставляется в сборе, и есть только 1 (один!) свободный электрокабель, который нужно подключить к электросети.

Re: Группа автономной циркуляции ISOTHERM

Добавлено: Чт июн 14, 2012 2:06 pm
ТрубаТруба
Внимательно изучили документацию на подмешивающие модули. Приглянулся Isotherm. В файле Isotherm-Rus указана максимальная мощность 15кВт, а в паспорте 8кВт, кому верить?
Спасибо!

Re: Группа автономной циркуляции ISOTHERM

Добавлено: Чт июн 14, 2012 2:11 pm
ТрубаТруба
И ещё вопрос: Сообщите пожалуйста, какую автоматику (привод и термостат) можно поставить на этот модуль?

Re: Группа автономной циркуляции ISOTHERM

Добавлено: Чт июн 14, 2012 4:17 pm
Генералиссимус
Вот ответ технического представителя Watts:
Мощность рассчитывается по формуле:

Q= V x ∆t x 1,163, где V- расход м³/ч, ∆t разность температуры теплоносителя в подаче и обратке, а 1,163 удельная теплоемкость воды.

В приложении примеры расчета мощности для различных ситуаций. Мы рекомендуем применять IsoTherm в системах с тепловой потребностью до 15кВт.

Поэтому 15кВт рекомендуемая максимальная мощность, но в зависимости от потребностей конкретной системы и настройки насоса она может быть и 5 и 10кВт.
В среднем мощность составляет 10кВт, что и отражено в разделе "технические характеристики" инструкции.
Приложения вскоре выложу...

Re: Группа автономной циркуляции ISOTHERM

Добавлено: Вт июн 19, 2012 8:49 am
Генералиссимус
Вот и обещанные приложения, на английском, но всё понятно, как в комиксах. ;)
IsoTherm_EN.pdf
(178.75 КБ) 712 скачиваний
Второе приложение помогает выбрать одну из трех скоростей насоса.
Isotherm-Расчет тепловой мощности.pdf
(87.04 КБ) 677 скачиваний

Группа автономной циркуляции ISOTHERM

Добавлено: Ср апр 17, 2013 4:58 pm
Ювакаев
Добрый день. В инструкции есть следующая информация: "при использовании модуля отпадает необходимость подключения насоса к управляющему реле. т.к. в его конструкции предусмотрен байпас... Тем не менее, для экономии электроэнергии рекомендуется подключение насоса через управляющее реле".
Вопрос: это управляющее реле идет в комплектации модуля IsoTherm? И какой принцип его работы. т.е. что должно произойти, чтобы реле отключило насос?

Re: Группа автономной циркуляции ISOTHERM

Добавлено: Чт апр 18, 2013 11:36 am
Генералиссимус
Имеется в виду встроенное реле управляющего базового модуля WFHC-Basic. Оно не идет в комплектации к Isotherm. Если у Вас, к примеру, нормально закрытые сервоприводы на 220 В и не более 4-х контуров, то Вам нужно приобрести базовый модуль WFHC-Basic арт. 90.18.635 и, как минимум, один комнатный термостат. Реле отключит насос при закрытии всех контуров.
Со временем покупка модуля окупит себя и даст немалую экономию.

Re: Группа автономной циркуляции ISOTHERM

Добавлено: Пт дек 27, 2013 10:18 am
Alb1980
Можно ли заменить в модуле насос с 25/6 на 25/8 ?.
Проблема в том что в двух самых длинных петлях ТП, скорость очень низкая около 1 л/м (по ротометрам)
Полное закрытие 6 из 7 петлей, практически не увеличивает расход в свободной петле.
Поможет ли смена насоса?
Какой должен быть расход в петле? дом используется для проживания только по выходным, и необходим быстрый прогрев, понимаю что слова быстрый и ТП не очень совместимы!

Re: Группа автономной циркуляции ISOTHERM

Добавлено: Пт дек 27, 2013 1:46 pm
vasiliy
Добрый день!
понимаю что слова быстрый и ТП не очень совместимы!
Уже хорошо.
Полное закрытие 6 из 7 петлей, практически не увеличивает расход в свободной петле.
Какая протяжённость петли? Насос с напором 6м нормально обеспечивает пелю трубы d16 длинной до 120м; 150м - уже проблема.
Ваш эксперимент показывает, что в указанной петле повышенное сопротивление. Это может быть ОЧЕНЬ длинная петля (180м и более), либо есть заужение, возможно - залом трубы.
Поможет ли более мощный насос? В случае залома - вряд ли.
Можно ли заменить в модуле насос с 25/6 на 25/8 ?.
Можно, но нужен с монтажной длинной 130мм