Термосмесительный клапан ULTRAMIX
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
- Дмитрий Хардин
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 6:19 pm
- Город: Москва
Термосмесительный клапан ULTRAMIX
Клиенты спрашивают: Клапан Н 3/4' термосмесительный TX91E 10-50'C ULTRAMIX (15.17.768), подскажите пожалуйста а какая погрешность температуры воды на выходе (так называемые + или - от номинального значения.)
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Термосмесительный клапан ULTRAMIX
В техническом листке нет такой информации, и я запросил её у тех.специалиста Watts.
"Всё для всего и всегда!"
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Термосмесительный клапан ULTRAMIX
Алексей Кокшёнов, новый технический специалист Watts, прислал следующий ответ:
При одинаковых входных давлениях холодной и горячей воды, отклонение температуры от заданной может составлять до 1,5°С.
"Всё для всего и всегда!"
- Дмитрий Хардин
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 6:19 pm
- Город: Москва
Re: Термосмесительный клапан ULTRAMIX
Спасибо специалистам! Ответ передал клиенту, надеюсь его устроят эти параметры. Кстати, еще вопрос: с Алексеем можно связываться по телефону или только через форум?
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Термосмесительный клапан ULTRAMIX
Пожалуйста!
Его телефон в Германии +49 6341 9656 109
Его телефон в Германии +49 6341 9656 109
"Всё для всего и всегда!"
- Дмитрий Хардин
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 6:19 pm
- Город: Москва
Re: Термосмесительный клапан ULTRAMIX
Клиент просит теперь клапан WATTS ULTRAMIX TX92E 10-50'C. У нас в базе такого нет, можно узнать, производится ли такой и поставляется ли в Россию? Прилагаю файл, присланный клиентом.
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Термосмесительный клапан ULTRAMIX
ULTRAMIX TX92E 10-50 включен в новейший каталог Watts, следовательно, он производится и заказывается. Логистикам так надо и заказать: ULTRAMIX TX92E 10-50.
"Всё для всего и всегда!"
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Термосмесительный клапан ULTRAMIX
Алексей Кокшенёв (Watts) прислал артикул ULTRAMIX TX92E 10-50°C: 15.17.769.
ULTRAMIX - идеальный вариант термосмесителя для душевой в фитнес-центре или коммерческой сауне.
ULTRAMIX - идеальный вариант термосмесителя для душевой в фитнес-центре или коммерческой сауне.
"Всё для всего и всегда!"
-
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 11:34 am
- Город: Саратов
Re: Термосмесительный клапан ULTRAMIX
Расширю вопрос... Какой из смесителей (ULTRAMIX или AQUAMIX) сможет функционировать (не сработает аварийное закрытие) при отсутствии давления на подаче горячей воды? Клиент просит рассмотреть возможность эксплуатации термосмесителя в летний период без подачи горячей воды, т.е. чтобы холодная просто шла транзитом. На зимний период больше подходит по диапазону ULTRAMIX, но там, как я понял из описания, защита установлена на отсутствие давления в подающем трубопроводе и на холодную, и на горячую воду.
-
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 12:59 pm
- Город: Karlsruhe
Re: Термосмесительный клапан ULTRAMIX
Я задал этот вопрос продукт-менеджерам компаний-прозводителей.
Результаты:
1) Ultramix при отключении горячей воды заблокирует холодную воду.
2) Aquamix не заблокирует.
Результаты:
1) Ultramix при отключении горячей воды заблокирует холодную воду.
2) Aquamix не заблокирует.