Страница 1 из 1
Вопрос по термоэлектрической головке для коллектора.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 4:51 pm
Ruzalin
Здравствуйте. У меня такой вопрос: для коллекторной группы с расходомерами HKV/T (артикул 20.20.106) для управления по комнатному термостату можно подключать термоэлектрическую головку нормально закрытую (артикул 20.50.600)?
Re: Вопрос по термоэлектрической головке для коллектора.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 8:57 am
vasiliy
Ruzalin, приветствую!
Если комнатный термостат трёхконтактный - можно любую термоэлектрическую головку. Главное при продключении - не перепутать контакты
Re: Вопрос по термоэлектрической головке для коллектора.
Добавлено: Вт мар 29, 2011 10:50 am
Ruzalin
Ну как я понял отличие нормально закрытого и нормально открытого в том, что при замыканий комнатного датчика нормально закрытый открывается, а другой наоборот. И в данном случае для радиаторов лучше ставить нормально закрытую, чтобы она всё лето когда на радиаторы не надо давать тепло и надо закрыть проток сервопривод не стоял под напряжением и не потреблял ток? Нормально закрытый потребляет ток только тогда, когда идёт замыкание комнатного термостата и идёт процесс открытия?
Re: Вопрос по термоэлектрической головке для коллектора.
Добавлено: Вт мар 29, 2011 11:53 am
vasiliy
Вы всё правильно поняли