Балансировочные вентили
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Чт апр 16, 2009 9:08 am
- Город: Самара
Балансировочные вентили
Добрый день! Пожалуйста, помогите подобрать адекватную заменту балансировочным вентилям Danfoss MSV-C диаметром свыше 50мм.Требуются балансировочные вентили с фланцем Ду 50, 65, 80. Производит ли Watts что-то подобное?
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Балансировочные вентили
Мне известно, что у Watts есть резьбовые балансировочные вентили ДУ50, с наружной резьбой на 2"1/2, не с фланцем. Тип: SRV-AG, поставляется по запросу.
Известная мне фланцевая модель типа SRV-UMAG имеет ДУ 20 и фланец только с одной стороны. С другой стороны вентиля наружная резьба 1"1/2 (артикул 34.98.235).
Другая фланцевая модель SRV-UMKVSR на другом конце имеет обжимную гайку на медную трубу 22 мм (артикул 34.98.280).
Технический специалист Watts обещает рассмотреть этот вопрос дополнительно после возвращения из Киева, где он сейчас в командировке.
Известная мне фланцевая модель типа SRV-UMAG имеет ДУ 20 и фланец только с одной стороны. С другой стороны вентиля наружная резьба 1"1/2 (артикул 34.98.235).
Другая фланцевая модель SRV-UMKVSR на другом конце имеет обжимную гайку на медную трубу 22 мм (артикул 34.98.280).
Технический специалист Watts обещает рассмотреть этот вопрос дополнительно после возвращения из Киева, где он сейчас в командировке.
"Всё для всего и всегда!"
-
- Представитель производителя
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 4:44 pm
- Город: Москва
Re: Балансировочные вентили
Добрый день Наталья!Стаценко Наталья писал(а):Добрый день! Пожалуйста, помогите подобрать адекватную заменту балансировочным вентилям Danfoss MSV-C диаметром свыше 50мм.Требуются балансировочные вентили с фланцем Ду 50, 65, 80. Производит ли Watts что-то подобное?
к нашему огромному сожалению, в линейке продуктов нашей компании отсутствуют пока фланцевые балансировочные вентили. Однако, для целей балансировки прекрасно подходит наш гидравлический регулирующий клапан EU 114 с функцией ограничения расхода. Этот клапан ограничивает расход до установленного значения, независимо от колебаний рабочего давления и расхода теплоносителя на входе в клапан. Это является существенным преймуществом в сравнении с вентилями Danfoss MSV-C. Единственный негативный момент - относительно высокая цена этих клапанов, так как они относятся уже к промышленному оборудованию.
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Балансировочные вентили
Во вложении можно ознакомиться с характеристиками автоматического балансировочного клапана EU-114
- Вложения
-
- watts-клапаны балансировочные автоматические eu_114.pdf
- (511.38 КБ) 616 скачиваний
"Всё для всего и всегда!"