Страница 1 из 1

Баки

Добавлено: Чт янв 22, 2009 1:45 pm
Воронин Юрий
Баки для системы ГВС Saniflex SG ... имеют мембрану и классифицируется как "Стальной мембранный расширительный бак... и т.д." согласно каталога производителя 10/08. Означает ли это, что:

1. Вышеуказанные модели относятся к категории гидроаккумуляторов (автоклавов)?

2. Из какого материала сделана мембрана в вышеуказанных моделях баков?

Re: Баки

Добавлено: Пт янв 23, 2009 12:43 pm
Макаров Николай
1. Эти баки можно теоретически отнести к гидроаккумуляторам, но основная их функция состоит всё же в компенсации объёмных расширений горячей воды при изменении температуры этой воды. В отличие от расширительных баков для систем отопления, для систем ГВС требуются совсем небольшие расширительные баки.

2. В расширительных баках для систем ГВС Saniflex используется мембрана из бутила.

Баки

Добавлено: Вт окт 13, 2009 9:00 am
Воронин Юрий
1. Существует ли какое-либо внутреннее давление внутри баков при поставках с завода?
2. Если нет, то каким образом надо привести бак в рабочее состояние?
3. Для чего закачивают воздух в бак на заводе-изготовителе?

Re: Баки

Добавлено: Вт окт 13, 2009 11:59 am
Макаров Николай
Воронин Юрий писал(а):1. Существует ли какое-либо внутреннее давление внутри баков при поставках с завода?
2. Если нет, то каким образом надо привести бак в рабочее состояние?
3. Для чего закачивают воздух в бак на заводе-изготовителе?
1. Да существует. Это называется преднакачка. Для баков MAG-H, например предварительное давление 1,5 бар
2. см. пункт 1. Для приведения бака в рабочее состояние, необходимо после подключения его к системе, совершить докачку бака до давления, равного давлению срабатывания предохранительного клапана - 0,5 бар.
3. Преднакачка баков осуществляется для поддержания в исправном состоянии мембраны.

Re: Баки

Добавлено: Вт окт 13, 2009 2:37 pm
Макаров Николай
Из многочисленных разговоров с нашими клиентами, я понял что к п.2 предыдущего поста требуется некоторые дополнения.
итак:"2. см. пункт 1. Для приведения бака в рабочее состояние, необходимо после подключения его к системе, совершить докачку бака до давления равного давлению срабатывания предохранительного клапана минус 0,5 бар.".
Это означает, что если в системе есть предохранительный клапан и его давление срабатывания Pсраб, то давление в расширительном баке (Pбак ) должно быть: Pбак=Pсраб - 0,5 бар.