Предохранительный клапан SVM

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Watts.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский

Ответить
Воронин Юрий
Сообщения: 113
Зарегистрирован: Вт авг 12, 2008 8:58 am
Город: Москва

Предохранительный клапан SVM

Сообщение Воронин Юрий »

Что обозначает зелёная зона на шкале манометра у предохранительного клапана SVM ?
Интересное влияние оказывает современное время на язык:
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Предохранительный клапан SVM

Сообщение Генералиссимус »

Аксиальный манометр MHA, о котором Вы спрашиваете, так же как радиальный манометр MHR, выпускаются с указанием пределов наиболее типичной рабочей зоны (от 1,5 до 3 бар), обозначенной зелёным сегментом.
Для возможности конкретного указания верхнего предела рабочей зоны в данных манометрах предусмотрена также передвижная красная стрелка.
Все эти приспособления нацелены на то, чтобы облегчить контроль за работой отопительных систем.
"Всё для всего и всегда!"