Страница 1 из 1
ПОДПИТОЧНЫЙ КЛАПАН ALIMAT ALMD С МАНОМЕТРОМ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ СИС
Добавлено: Вт сен 22, 2015 12:11 pm
AlexMag-Alicia
Вопрос: Возможна ли подпитка системы отопления антифризом при установленном подпиточном клапане? Или он устанавливается только тогда, когда система залита водой и подпитка с трубопровода?
Re: ПОДПИТОЧНЫЙ КЛАПАН ALIMAT ALMD С МАНОМЕТРОМ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ
Добавлено: Чт сен 24, 2015 9:54 am
Генералиссимус
Я запросил у Watts, возможна ли работа подпиточных клапанов Alimat с антифризом.
Но у меня вопрос к Вам: как Вы собираетесь организовать подпитывающую систему с антифризом под давлением?
Ведь для того, чтобы клапан заработал нужно, чтобы давление в подпитываемой системе отопления было меньше, чем в подпитывающей системе.
Re: ПОДПИТОЧНЫЙ КЛАПАН ALIMAT ALMD С МАНОМЕТРОМ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ
Добавлено: Чт сен 24, 2015 4:36 pm
AlexMag-Alicia
Для этих целей будет использоваться насос для закачки системы отопления.
Re: ПОДПИТОЧНЫЙ КЛАПАН ALIMAT ALMD С МАНОМЕТРОМ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ
Добавлено: Пт сен 25, 2015 1:59 pm
Генералиссимус
Технический специалист Watts ответил, что
с концентрацией антифриза до 30% это возможно.