температура использования сервоприводов watts

Добавлено: Пн ноя 17, 2014 5:10 pm
istepana
До какой температуры могут использоваться сервоприводы:
1. 10004370 VTA22C230NA2-5
2. 10004363 VTZ22C230NC2-5
У клиента температура воды 85 С.... Можно применять данные сервоприводы в данных условиях?

Re: температура использования сервоприводов watts

Добавлено: Вт ноя 18, 2014 11:20 am
Генералиссимус
Как сообщает технический специалист Watts Алексей Кокшенёв:
Сервопривод напрямую не контактирует с жидкостью, поэтому этот вопрос надо переадресовать
к рабочим параметром управляемого клапана.

Важно, чтобы температура окружающей среды была от 0 до 50°С.

Re: температура использования сервоприводов watts

Добавлено: Вт ноя 18, 2014 11:33 am
istepana
СПАСИБО!!!