температура использования сервоприводов watts

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Watts.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский

Ответить
istepana
Сообщения: 34
Зарегистрирован: Сб июн 09, 2012 10:26 am
Город: Москва

температура использования сервоприводов watts

Сообщение istepana »

До какой температуры могут использоваться сервоприводы:
1. 10004370 VTA22C230NA2-5
2. 10004363 VTZ22C230NC2-5
У клиента температура воды 85 С.... Можно применять данные сервоприводы в данных условиях?
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: температура использования сервоприводов watts

Сообщение Генералиссимус »

Как сообщает технический специалист Watts Алексей Кокшенёв:
Сервопривод напрямую не контактирует с жидкостью, поэтому этот вопрос надо переадресовать
к рабочим параметром управляемого клапана.

Важно, чтобы температура окружающей среды была от 0 до 50°С.
"Всё для всего и всегда!"
istepana
Сообщения: 34
Зарегистрирован: Сб июн 09, 2012 10:26 am
Город: Москва

Re: температура использования сервоприводов watts

Сообщение istepana »

СПАСИБО!!!