Страница 1 из 1
Рабочее давление коллекторной группы WATTS
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 5:51 pm
Дмитрий Хардин
Обнаружено несоответствие информации, указанной в каталоге ДЮЙМ-2013 (16 бар), и приведенной в источниках от компании WATTS - буклете и инструкции, вкладываемой в коробки с изделием. В них напечатано черным по белому 6 бар. Прошу оперативно разъяснить этот момент и сообщить правильную цифру (подтвердить документально).
Re: Рабочее давление коллекторной группы WATTS
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 11:33 am
Кокшенев_Алексей
Cуществует зависимость макс. давления от температуры подачи теплоносителя.
Она приведена на последней странице приложенной инструкции в разделе VII.
Re: Рабочее давление коллекторной группы WATTS
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 12:39 pm
Генералиссимус
Чтобы было нагляднее:
Безусловно, мы исправим данные в каталоге.
Приносим извинения.
Re: Рабочее давление коллекторной группы WATTS
Добавлено: Вт дек 24, 2013 2:23 pm
Генералиссимус
Дополнение: только для HKV/A - 10 бар.