Рабочее давление коллекторной группы WATTS

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Watts.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский

Ответить
Аватара пользователя
Дмитрий Хардин
Сообщения: 81
Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 6:19 pm
Город: Москва

Рабочее давление коллекторной группы WATTS

Сообщение Дмитрий Хардин »

Обнаружено несоответствие информации, указанной в каталоге ДЮЙМ-2013 (16 бар), и приведенной в источниках от компании WATTS - буклете и инструкции, вкладываемой в коробки с изделием. В них напечатано черным по белому 6 бар. Прошу оперативно разъяснить этот момент и сообщить правильную цифру (подтвердить документально).
Кокшенев_Алексей
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 12:59 pm
Город: Karlsruhe

Re: Рабочее давление коллекторной группы WATTS

Сообщение Кокшенев_Алексей »

Cуществует зависимость макс. давления от температуры подачи теплоносителя.
Она приведена на последней странице приложенной инструкции в разделе VII.
Вложения
7014070_RU.pdf
(744.86 КБ) 511 скачиваний
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Рабочее давление коллекторной группы WATTS

Сообщение Генералиссимус »

Чтобы было нагляднее:
диаграмма-давление-температура.jpg
Безусловно, мы исправим данные в каталоге.
Приносим извинения.
"Всё для всего и всегда!"
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Рабочее давление коллекторной группы WATTS

Сообщение Генералиссимус »

Дополнение: только для HKV/A - 10 бар.
"Всё для всего и всегда!"
Ответить

Вернуться в «Watts»