Страница 1 из 1

Вопрос по коллекторной группе

Добавлено: Вт сен 10, 2013 9:35 am
АлексейШ
Добрый день.

Вопрос по описанию. У Вас в каталоге (страница 129) коллекторная группа HKV стоит что рабочая температура 110 градусов, а в описание на сайте производителя - 80 градусов.

http://wattsindustries.ru/files/tehnich ... ii_hkv.pdf

какая рабочая температура правильная?

Re: Вопрос по коллекторной группе

Добавлено: Чт сен 12, 2013 12:06 pm
Генералиссимус
Видим расхождения в данных и пытаемся выяснить причину этих расхождений, но немного мешает уход основного технического специалиста Watts в отпуск.

Re: Вопрос по коллекторной группе

Добавлено: Пн сен 16, 2013 12:34 pm
Кокшенев_Алексей
Коллекторы HKV, HKV-T, HKV2013A предназначены для применения в системах теплых полов, которые, в свою очередь, относятся к низкотемпературным системам отопления. Температура теплоносителя на подаче в системах теплых полов изменяется в пределах 35 – 45 °С (в исключительных случаях она может достигать 60°С). Более того верхний предел настройки температуры подачи в узлах подмеса Watts (FWR, FRG, Isotherm) и других производителей не превышает 70°С.
Таким образом макс. температура в 80 °С является более чем достаточной для обеспечения безопасной работы систем теплых полов и ее повышение не принесет никаких видимых преимуществ.

Аналогичная ситуация с коллекторами НКV-A и НLV (макс. рабочая температура 90°С), предназначенных для радиаторных систем отопления: регулируемая температура подачи в котлах европейских производителей не превышает 75 -80 °С.