Конфликт термостата WFHT021 (20212) 24V и сервопривода

Добавлено: Вт апр 16, 2013 6:52 pm
gidromikl
Прошу Вас помочь разобраться в одном вопросе. Для осуществления автоматического регулирования системой «Тёплый пол» на местах были приобретены термостаты WFHT021 (20212) 24V.

Для осуществления воздействия на коллекторной группе были приобретены сервопривода Watts 22C 24V NC.

После установки, коммутации и подачи напряжения 24V все сервопривода вне зависимости от индикации термостата («нагрев» или «нет нагрева») ушли в положение «Открыт» и обратно ни при каких положениях регулятора температуры либо переключателей не вернулись

Re: Конфликт термостата WFHT021 (20212) 24V и сервопривода

Добавлено: Чт апр 18, 2013 10:32 am
Генералиссимус
Уточните артикулы, потому что в серии WFHT021 есть нормально открытые и нормально закрытые термостаты.
Возможно, Вы приобрели нормально открытый термостат, и в этом вся проблема.

Re: Конфликт термостата WFHT021 (20212) 24V и сервопривода

Добавлено: Ср апр 24, 2013 4:05 am
gidromikl
NC или NO - для данных термостатов не имеет значение, так ка под крышкой термостата наличествует группа свиттчей, первый из которых предназначен для урегулирования данного конфликта. Но, для информации, могу продублировать цифробуквенный набор с упаковки продукта:
P03908/00
WFHT DUAL SENS 24V ANC.

Сюда же могу добавить наименование товара из счёт-фактуры торгующей организации:
Термостат комн. WFHT-2 (10-40 гр. С, 24 В) с датчиком теплого пола норм-закр/норм-откр

Re: Конфликт термостата WFHT021 (20212) 24V и сервопривода

Добавлено: Ср апр 24, 2013 4:16 am
gidromikl
К стати, для исключения "влияния" электропроводки, сервопривод был подключен напрямую к клеммам термостата. Результат - тот же. Но, если поможет, наблюдение:
1. сервопривод не подключен - напряжение на клеммах сервопривода есть в случае "нагрева" и отсутствует в случае "остывания".
2. термостат в режиме "остывания", напряжения на клеммах сервопривода нет, подключаем "на ходу" сервопривод - напряжения нет, включаем "нагрев" ручкой потенциометра - напряжение есть и сервопривод открывается, выключаем "нагрев" - напряжение есть и сервопривод не закрывается никогда. Как только отключаем сервопривод "на ходу" - пропадает напряжение в режиме "остывания" и далее напряжение на клеммах появляется и пропадает в зависимости от режима как ни в чем не бывало.
С уважением.

Re: Конфликт термостата WFHT021 (20212) 24V и сервопривода

Добавлено: Чт апр 25, 2013 12:58 pm
Генералиссимус
Для того, чтобы специалисты смогли сделать компетентное заключение, Вам необходимо прислать нам (или выложить здесь) следующие фото:
1. Фотографии термостата со снятой крышкой, на которых видно следующее:
а. Установка конфигурации переключателя
б. Подключение сервопривода
в. Сам сервопривод
г. Настройки термостата

2. Фотография тыльной стороны термостата с номерами и т.д.

Кроме того, сообщите, используете ли Вы датчик теплого пола?

Re: Конфликт термостата WFHT021 (20212) 24V и сервопривода

Добавлено: Пн май 06, 2013 9:02 am
Генералиссимус
Передаю ответ технического специалиста Watts, который получил все запрашиваемые фотографии:
1. В термостате находится встроенный конфигурационный переключатель Насколько я могу видеть все 4 регистра находятся в отключенном положении OFF.
Это значит, что:
Выключатель 1 OFF: Термостат настроен на работу с нормально закрытым сервоприводом
Выключатель 2 OFF: Работает по гистерезису
Выключатели 3 и 4 (в положении OFF): регулирование по встроенному, а не по выносному датчику.
2. Что мы видим на картинке
Тип сервопривода: не виден
К термостату подключен внешний датчик, но при такой настройке Выключателей 3 и 4 он не задействован.

Поэтому просьба: прочесть инструкцию, определить для себя какая работа необходима и выставить конф. переключатель cоответствующим образом.

С уважением

i.A. Oleksiy Kokshenyev
Technical Service
20130430-watts-термостат.jpg

Re: Конфликт термостата WFHT021 (20212) 24V и сервопривода

Добавлено: Пн май 06, 2013 11:14 am
Генералиссимус
Заключительные замечания:
  1. Клиент по совету специалиста отключил наружный датчик, и у него всё заработало.
  • Нет смысла использовать WFHT-DUAL без датчика. Лучше взять WFHT-Basic или WFHT-Basic +.