Термостаты и количество подключаемых приводов

Добавлено: Вт авг 25, 2009 1:50 pm
Юрий МАШКОВЦЕВ
Сколько термоэлектрических головок можно подключить к термостату Watts (Emmeti)??

Re: Термостаты и количество подключаемых приводов

Добавлено: Вт авг 25, 2009 2:35 pm
Генералиссимус
Обычно можно подключить не более 4 термоэлектрических приводов на один термостат, однако если использовать для комнатного термостата Watts управляющий модуль WFHC, то количество подключаемых приводов можно увеличить до 72.

Re: Термостаты и количество подключаемых приводов

Добавлено: Вт окт 13, 2009 12:04 pm
Макаров Николай
Генералиссимус писал(а):Обычно можно подключить не более 4 термоэлектрических приводов на один термостат, однако если использовать для комнатного термостата Watts управляющий модуль WFHC, то количество подключаемых приводов можно увеличить до 72.
Теоретически - да, только не 72, а 48 (12 x 4) приводов. Но мне лично очень интересно было бы знать, на что могут работать эти 48 приводов, учитывая, что максимальное количество выходов у наших коллекторов, например, не превышает 12.

Термостаты и количество подключаемых приводов

Добавлено: Чт ноя 03, 2016 11:31 am
Воронин Юрий
На какое количество приводов прямого подключения рассчитан термостат Belux арт.10013363 ?

Re: Термостаты и количество подключаемых приводов

Добавлено: Чт ноя 03, 2016 1:03 pm
Suslov Vasilii
Коммутационный ток Belux = 10А
Потребляемый ток термоэлектрических приводов = 0,15-0,25А (в зависимости от модели и производителя)
Количество приводов = 10 / 0,15 (или 0,25) = 60 (или 40) шт.

Re: Термостаты и количество подключаемых приводов

Добавлено: Пн ноя 07, 2016 11:29 am
Генералиссимус
Технический специалист Watts дополняет:
Теоретически ответ правильный. На практике во время открытия приводов пусковая сила тока и энергопотребление больше. Поэтому лучше ограничить число подключаемых приводов 4 штуками.