Страница 1 из 1
Балансировочный вентиль WATTFLOW BP ("Memostop")
Добавлено: Чт дек 13, 2012 2:23 pm
Дмитрий Хардин
Прошу уважаемых специалистов дать разъяснения по функции "Мемоstop". Интересует ее назначение, механизм работы и степень дискретности регулировки. Также прошу пояснить, должна ли жидкость попадать в колбу расходомера или она герметично закрыта?
Re: Балансировочный вентиль WATTFLOW BP ("Memostop")
Добавлено: Чт дек 13, 2012 2:53 pm
Генералиссимус
Подробная информация об использовании устройства MEMOSTOP есть на последней странице
паспорта на вентиль. По сути - это ограничитель регулятора.
В том же паспорте написано:
Теплоноситель не попадает непосредственно в расходомер, что существенно продлевает
срок исправного измерения расхода.
Re: Балансировочный вентиль WATTFLOW BP ("Memostop")
Добавлено: Вт дек 18, 2012 10:26 am
Дмитрий Хардин
Добрый день! Спасибо за ответ, я переслал его клиенту, но у него остались еще вопросы. Привожу письмо от него:
Ещё раз. Что делает функция MEMOSTOP? То ли она фиксирует настройки расхода балансира? Т.е. открыть 8-ми миллиметровым шестигранником до упора, выставить 6-ти мм шестигранником нужный литраж расхода. Закрыть 8-ми миллиметровым (зафиксировать). Или, как написано в паспорте, что 8-ми мм шестигранником просто закрывается или открывается сам балансир. Т.Е. в момент работы он должен, с помощью 8ми мм шестигранника, быт в положении открыто. Так!?? Или как?
Далее в колбе показаний расхода всегда присутствует теплоноситель!!! это факт!
Re: Балансировочный вентиль WATTFLOW BP ("Memostop")
Добавлено: Вт дек 18, 2012 11:45 am
Генералиссимус
Вы совершенно верно поняли. В паспорте же описан и более общий случай, т.к. некоторые модели не имеют функцию MEMOSTOP.
Насчет теплоносителя в колбе - спросим у специалиста Watts.
Re: Балансировочный вентиль WATTFLOW BP ("Memostop")
Добавлено: Ср дек 19, 2012 3:38 pm
Кокшенев_Алексей
Теплоноситель попадает в расходомер, что не нарушает работу клапана.