Балансировочный вентиль WATTFLOW BP ("Memostop")

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Watts.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский

Ответить
Аватара пользователя
Дмитрий Хардин
Сообщения: 81
Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 6:19 pm
Город: Москва

Балансировочный вентиль WATTFLOW BP ("Memostop")

Сообщение Дмитрий Хардин »

Прошу уважаемых специалистов дать разъяснения по функции "Мемоstop". Интересует ее назначение, механизм работы и степень дискретности регулировки. Также прошу пояснить, должна ли жидкость попадать в колбу расходомера или она герметично закрыта?
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Балансировочный вентиль WATTFLOW BP ("Memostop")

Сообщение Генералиссимус »

Подробная информация об использовании устройства MEMOSTOP есть на последней странице паспорта на вентиль. По сути - это ограничитель регулятора.
В том же паспорте написано:
Теплоноситель не попадает непосредственно в расходомер, что существенно продлевает
срок исправного измерения расхода.
"Всё для всего и всегда!"
Аватара пользователя
Дмитрий Хардин
Сообщения: 81
Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 6:19 pm
Город: Москва

Re: Балансировочный вентиль WATTFLOW BP ("Memostop")

Сообщение Дмитрий Хардин »

Добрый день! Спасибо за ответ, я переслал его клиенту, но у него остались еще вопросы. Привожу письмо от него:

Ещё раз. Что делает функция MEMOSTOP? То ли она фиксирует настройки расхода балансира? Т.е. открыть 8-ми миллиметровым шестигранником до упора, выставить 6-ти мм шестигранником нужный литраж расхода. Закрыть 8-ми миллиметровым (зафиксировать). Или, как написано в паспорте, что 8-ми мм шестигранником просто закрывается или открывается сам балансир. Т.Е. в момент работы он должен, с помощью 8ми мм шестигранника, быт в положении открыто. Так!?? Или как?

Далее в колбе показаний расхода всегда присутствует теплоноситель!!! это факт!
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Балансировочный вентиль WATTFLOW BP ("Memostop")

Сообщение Генералиссимус »

Вы совершенно верно поняли. В паспорте же описан и более общий случай, т.к. некоторые модели не имеют функцию MEMOSTOP.

Насчет теплоносителя в колбе - спросим у специалиста Watts.
"Всё для всего и всегда!"
Кокшенев_Алексей
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 12:59 pm
Город: Karlsruhe

Re: Балансировочный вентиль WATTFLOW BP ("Memostop")

Сообщение Кокшенев_Алексей »

Теплоноситель попадает в расходомер, что не нарушает работу клапана.
Ответить