В прошлом каталоге Реле давления PRM было представлено в вашем каталоге как максимальное, т.е. для аварийного отключения при превышении давления. В текущем каталоге речь идет о "понижении давления ниже заданного предела". Объясните, в чем дело?
Нам как раз нужно реле, отключающее котел при понижении давления, но хотим сначала получить подтверждение, правда ли это?
Реле давления PRM для отопительных систем
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Чт сен 06, 2012 11:35 am
- Город: Tirana
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Реле давления PRM для отопительных систем
Спасибо за бдительность, Tiranozaurus!
Действительно, в каталог закралась досадная ошибка, отчасти связанная с тем, что в каталоге производителя нет указаний на то, каким реле PRM является: максимальным или минимальным.
Мы запросили технический отдел Watts в Германии и получили однозначный ответ, что РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ PRM5I является максимальным.
Ознакомьтесь с присланным описанием продукта. Вместе с тем хотелось добавить, что РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЕ существует. Это PRMIN арт. 04.02.103. Так что заказывайте!
Всего доброго!
Действительно, в каталог закралась досадная ошибка, отчасти связанная с тем, что в каталоге производителя нет указаний на то, каким реле PRM является: максимальным или минимальным.
Мы запросили технический отдел Watts в Германии и получили однозначный ответ, что РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ PRM5I является максимальным.
Ознакомьтесь с присланным описанием продукта. Вместе с тем хотелось добавить, что РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЕ существует. Это PRMIN арт. 04.02.103. Так что заказывайте!
Всего доброго!
"Всё для всего и всегда!"