В прошлом каталоге Реле давления PRM было представлено в вашем каталоге как максимальное, т.е. для аварийного отключения при превышении давления. В текущем каталоге речь идет о "понижении давления ниже заданного предела". Объясните, в чем дело?
Нам как раз нужно реле, отключающее котел при понижении давления, но хотим сначала получить подтверждение, правда ли это?
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Реле давления PRM для отопительных систем

Сообщение Генералиссимус »

Спасибо за бдительность, Tiranozaurus!
Действительно, в каталог закралась досадная ошибка, отчасти связанная с тем, что в каталоге производителя нет указаний на то, каким реле PRM является: максимальным или минимальным.
Мы запросили технический отдел Watts в Германии и получили однозначный ответ, что РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ PRM5I является максимальным.
Ознакомьтесь с присланным описанием продукта.
watts-реле давления prm.pdf
(378.61 КБ) 429 скачиваний
Вместе с тем хотелось добавить, что РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЕ существует. Это PRMIN арт. 04.02.103. Так что заказывайте!
Всего доброго!