Коллекторные группы WATTS с расходомерами
В отличии от аналогичных изделий других производителей сам расходомер не задействован в регулировках. Как осуществляется регулировка контуров теплого пола на коллекторных группах WATTS с датчиками расхода?
-
- Представитель производителя
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 4:44 pm
- Город: Москва
Re: коллекторные группы WATTS с расходомерами
Если нет сервоприводов, то вручную вентилями на обратке. Если есть, то этим занимаются электронные управляющие модули по программе пропорционально-интегрального регулирования, по сигналам радио или проводных термостатов.