Баки для системы ГВС Saniflex SG ... имеют мембрану и классифицируется как "Стальной мембранный расширительный бак... и т.д." согласно каталога производителя 10/08. Означает ли это, что:
1. Вышеуказанные модели относятся к категории гидроаккумуляторов (автоклавов)?
2. Из какого материала сделана мембрана в вышеуказанных моделях баков?
Баки
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
-
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: Вт авг 12, 2008 8:58 am
- Город: Москва
Баки
Последний раз редактировалось Воронин Юрий Ср июн 03, 2009 10:45 am, всего редактировалось 1 раз.
Интересное влияние оказывает современное время на язык:
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.
-
- Представитель производителя
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 4:44 pm
- Город: Москва
Re: Баки
1. Эти баки можно теоретически отнести к гидроаккумуляторам, но основная их функция состоит всё же в компенсации объёмных расширений горячей воды при изменении температуры этой воды. В отличие от расширительных баков для систем отопления, для систем ГВС требуются совсем небольшие расширительные баки.
2. В расширительных баках для систем ГВС Saniflex используется мембрана из бутила.
2. В расширительных баках для систем ГВС Saniflex используется мембрана из бутила.
-
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: Вт авг 12, 2008 8:58 am
- Город: Москва
Баки
1. Существует ли какое-либо внутреннее давление внутри баков при поставках с завода?
2. Если нет, то каким образом надо привести бак в рабочее состояние?
3. Для чего закачивают воздух в бак на заводе-изготовителе?
2. Если нет, то каким образом надо привести бак в рабочее состояние?
3. Для чего закачивают воздух в бак на заводе-изготовителе?
Интересное влияние оказывает современное время на язык:
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.
-
- Представитель производителя
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 4:44 pm
- Город: Москва
Re: Баки
1. Да существует. Это называется преднакачка. Для баков MAG-H, например предварительное давление 1,5 барВоронин Юрий писал(а):1. Существует ли какое-либо внутреннее давление внутри баков при поставках с завода?
2. Если нет, то каким образом надо привести бак в рабочее состояние?
3. Для чего закачивают воздух в бак на заводе-изготовителе?
2. см. пункт 1. Для приведения бака в рабочее состояние, необходимо после подключения его к системе, совершить докачку бака до давления, равного давлению срабатывания предохранительного клапана - 0,5 бар.
3. Преднакачка баков осуществляется для поддержания в исправном состоянии мембраны.
-
- Представитель производителя
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 4:44 pm
- Город: Москва
Re: Баки
Из многочисленных разговоров с нашими клиентами, я понял что к п.2 предыдущего поста требуется некоторые дополнения.
итак:"2. см. пункт 1. Для приведения бака в рабочее состояние, необходимо после подключения его к системе, совершить докачку бака до давления равного давлению срабатывания предохранительного клапана минус 0,5 бар.".
Это означает, что если в системе есть предохранительный клапан и его давление срабатывания Pсраб, то давление в расширительном баке (Pбак ) должно быть: Pбак=Pсраб - 0,5 бар.
итак:"2. см. пункт 1. Для приведения бака в рабочее состояние, необходимо после подключения его к системе, совершить докачку бака до давления равного давлению срабатывания предохранительного клапана минус 0,5 бар.".
Это означает, что если в системе есть предохранительный клапан и его давление срабатывания Pсраб, то давление в расширительном баке (Pбак ) должно быть: Pбак=Pсраб - 0,5 бар.