Добрый день!
Планирую применить погодозависимый контроллер CLIMATIC CONTROL CC-H.
Имеют место следующие вопросы:
1. Прошу подтвердить совместимость оборудования: погодозависимого контроллера CLIMATIC CONTROL CC-H и сервопривода uni-fit арт. t56243B309123 - время открытия 120 сек.
http://www.uni-fitt.ru/produkciya/zapor ... a-klapana/.
2. Дополнительно прошу уточнить, что CLIMATIC CONTROL CC-H обеспечивает плавную регулировку сервопривода, а не полное открытие-закрытие 3-х ходового клапана.
3. Не ясно каким образом осуществляется CLIMATIC CONTROL CC-H выполняет калибровку 3-х ходового клапана и определяет положения "открыт" / "закрты".
4. Также CLIMATIC CONTROL CC имеет режимы: погодозависимый и комнатный датчик, вопрос: эти режимы могут работать единовременно или учитывается только один из выбранных режимов.
О совместимости CLIMATIC CONTROL CC-H
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 1:29 pm
- Город: Московская область
-
- Сообщения: 498
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: О совместимости CLIMATIC CONTROL CC-H
Добрый день.
ответы на вопросы - ниже:
1. совместим;
2. регулировка 3-точечным сервоприводом - плавная;
3. калибровка, как понятие, в CC отсутствует.
управление сервоприводом осуществляется на анализе данных температур на улице и теплоносителя, соответствия заданной температуре теплоносителя по алгоритму выбранной кривой (см.инструкцию стр.6 п.6. Инструкцию можно скачать из раздела Документация);
4. погодозависимый режим не отключается. При подключении комнатного термостата помимо вышеперечисленных параметров учитывается ещё и данные комнатного термостата.
ответы на вопросы - ниже:
1. совместим;
2. регулировка 3-точечным сервоприводом - плавная;
3. калибровка, как понятие, в CC отсутствует.
управление сервоприводом осуществляется на анализе данных температур на улице и теплоносителя, соответствия заданной температуре теплоносителя по алгоритму выбранной кривой (см.инструкцию стр.6 п.6. Инструкцию можно скачать из раздела Документация);
4. погодозависимый режим не отключается. При подключении комнатного термостата помимо вышеперечисленных параметров учитывается ещё и данные комнатного термостата.
-