Термостаты и количество подключаемых приводов
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
-
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 2:16 pm
- Город: МОСКВА
Термостаты и количество подключаемых приводов
Сколько термоэлектрических головок можно подключить к термостату Watts (Emmeti)??
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Термостаты и количество подключаемых приводов
Обычно можно подключить не более 4 термоэлектрических приводов на один термостат, однако если использовать для комнатного термостата Watts управляющий модуль WFHC, то количество подключаемых приводов можно увеличить до 72.
"Всё для всего и всегда!"
-
- Представитель производителя
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 4:44 pm
- Город: Москва
Re: Термостаты и количество подключаемых приводов
Теоретически - да, только не 72, а 48 (12 x 4) приводов. Но мне лично очень интересно было бы знать, на что могут работать эти 48 приводов, учитывая, что максимальное количество выходов у наших коллекторов, например, не превышает 12.Генералиссимус писал(а):Обычно можно подключить не более 4 термоэлектрических приводов на один термостат, однако если использовать для комнатного термостата Watts управляющий модуль WFHC, то количество подключаемых приводов можно увеличить до 72.
-
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: Вт авг 12, 2008 8:58 am
- Город: Москва
Термостаты и количество подключаемых приводов
На какое количество приводов прямого подключения рассчитан термостат Belux арт.10013363 ?
Интересное влияние оказывает современное время на язык:
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.
-
- Сообщения: 498
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Термостаты и количество подключаемых приводов
Коммутационный ток Belux = 10А
Потребляемый ток термоэлектрических приводов = 0,15-0,25А (в зависимости от модели и производителя)
Количество приводов = 10 / 0,15 (или 0,25) = 60 (или 40) шт.
Потребляемый ток термоэлектрических приводов = 0,15-0,25А (в зависимости от модели и производителя)
Количество приводов = 10 / 0,15 (или 0,25) = 60 (или 40) шт.
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Термостаты и количество подключаемых приводов
Технический специалист Watts дополняет:
Теоретически ответ правильный. На практике во время открытия приводов пусковая сила тока и энергопотребление больше. Поэтому лучше ограничить число подключаемых приводов 4 штуками.
"Всё для всего и всегда!"